Тема: Положение TRIP от независимого расцепителя
День добрый всем.
Вопрос как бы не совсем по релейке, но не знаю где еще спросить.
Есть мощный автомат в цепях собственных нужд Moeller/Eaton NZM3 630A. Идея в том что бы отключить его от банального токового реле типа РТ-40 стоящего в другой цепи. Вопрос конечно решается при помощи банального независимого расцепителя. Но, если его дернуть, то автомат (АВ) честно отключится и автоматика АВР его просто включит через какое то время обратно на поврежденный кабель. Автоматика АВР блокируется при аварийном отключении АВ. Для этого у АВ есть специальные доп контакты которые замыкаются, когда он выпадает в положение Trip. В это положение Trip АВ влетает при перегрузке/КЗ или при работе расцепителя минимального напряжения. От независимого расцепителя же, как я понял он просто выключится.
То есть мне надо как угодно вогнать его в это положение Trip.
Получается, остается только расцепитель минимального напряжения. Но тут тоже засада - он постоянно будет запитан от переменного опер тока и при артефактах в линии может сработать маленькое АВР (на пром релюшках) и будет просадка напряжения на десяток другой милисекунд. Думаю что этого будет достаточно что бы этот чертов расцепитль сработал ((( и тогда выбьет не только его но и еще несколько автоматов (схема будет продублирована на другие линии)...
В общем, кубик рубика - если кто сталкивался подскажите плиз как выйти из этого заколдованного круга :) Заранее спасибо!