61

Re: S1 Studio V3.4

Michalych пишет:

Тоже поставил, попробовал работать с Р123, Р922, Р342, Р631.Все работает.

попробуйте скачать осциллограммы и посмотреть наименование дискр.сигналов - увидите старые косяки

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

62

Re: S1 Studio V3.4

Салават пишет:

Тоже поставил, попробовал работать с Р123, Р922, Р342, Р631.Все работает. А кто что слышал про устройства Agile&А ОС какая на Вашем компе?

Win 7 Ultimate

scorp пишет:

попробуйте скачать осциллограммы и посмотреть наименование дискр.сигналов - увидите старые косяки

Да, нет все дискретные сигналы отображаются корректно

63

Re: S1 Studio V3.4

Салават пишет:

Тоже поставил, попробовал работать с Р123, Р922, Р342, Р631.Все работает. А кто что слышал про устройства Agile
А ОС какая на Вашем компе?

Win 7 Ultimate

scorp пишет:

попробуйте скачать осциллограммы и посмотреть наименование дискр.сигналов - увидите старые косяки

Да, нет все дискретные сигналы отображаются корректно

64

Re: S1 Studio V3.4

Michalych пишет:

все дискретные сигналы отображаются корректно

кракозябры скачиваются,если дискреты подписаны кирилицей

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

65

Re: S1 Studio V3.4

Подскажите, где в S1 Studio V3.4 задать ip защите micom p143 для сбора информации по оптике протоколом IEC61850 ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

66 (2012-04-23 21:59:45 отредактировано Салават)

Re: S1 Studio V3.4

Всем привет! Для чего данный конфигуратор, кто подскажет?

Post's attachments

Конфигуратор.JPG 52.35 Кб, 1 скачиваний с 2012-04-23 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

67

Re: S1 Studio V3.4

Попробуйте открыть HELP, может там что то написано. Для облегчения понимания может пригодиться ссылка: http://translate.google.ru/

68 (2012-05-07 07:16:12 отредактировано scorp)

Re: S1 Studio V3.4

Studio v.3.4.1,ось ХР со всеми на сегодня обновлениями,без проблем работает со всеми сериями терминалов,кроме Р435,DMod этой версии терминала в базе есть,редактор S&R-103 работает,скачивает/закачивает уставки.С терминала с помощью Studio v.3.4.1 скачивается модель данных,на этом все.

Проблему решил тупой заменой папки DMod ,взятой из программы v.3.1.1

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

69

Re: S1 Studio V3.4

"Ошибка при установке значений устройства:  Установить команду значения:  [460C]  Данные отвергнуты устройством."
Подскажите, что данное сообщение значит. Вылазит при заливке у ставок в терминал. При этом уставки заливаются и вроде все работает.

70

Re: S1 Studio V3.4

MIB пишет:

Установить команду значения:  [460C]  Данные отвергнуты устройством."

не припомню такого сообщения.Была какая то ошибка при скачивании уставок с Alstomовского терминала,но ни на что не влияло

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

71 (2012-05-30 20:05:37 отредактировано Long_Ago)

Re: S1 Studio V3.4

Сталкивался несколько раз. Проверял, что по указанному адресу находятся неиспользуемые параметры. Как всегда нехватка времени. Откладывал на после и руки так и не дошли разобраться до конца. Неадекватного поведения терминалов при этом не происходило.
P.S. Точнее если и были, то по другим выявленным причинам.

72

Re: S1 Studio V3.4

А как проверить? Что это за адресс? И где его искать? Что за значение и куда оно пыталось записаться?

73

Re: S1 Studio V3.4

Помогите найти патч для 3.4 На ссылку отвечает страница не найдена

74

Re: S1 Studio V3.4

moin пишет:

патч для 3.4

здесь ссылка на дистриб.V 3.4.1
ftp://tdeftp_public:tdeftp_public@ftp.areva-td.com/AG_MiCOM_S1_Studio_V3.4.1_RTM_Installer_rev_5780.zip
патч ищите на ftp areva,ссылка есть в этой теме

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

75 (2012-07-26 12:40:07 отредактировано IronMan)

Re: S1 Studio V3.4

Подключаюсь к 143 Micom и подаю ток/напряжение. Как через Студию посмотреть текущие аналоговые величины? Думаю, через "Измерения", но как? Для других серий будет аналогично?

76

Re: S1 Studio V3.4

IronMan пишет:

Думаю, через "Измерения", но как?

правой клавишей кликнуть на измерении - выбрать новый файл - открыть его - добавить параметры - опрос

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

77

Re: S1 Studio V3.4

scorp пишет:

правой клавишей кликнуть на измерении - выбрать новый файл - открыть его - добавить параметры - опрос

спасибо

78

Re: S1 Studio V3.4

msrzai пишет:

А еще появилась Micom S1 Agile v1.0

появилось обновление,версия та же
ftp://tdeftp_public:tdeftp_public@ftp.grid.alstom.com/Software/S1_Agile_Installer.zip

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

79 (2012-09-11 10:04:41 отредактировано eremal)

Re: S1 Studio V3.4

to sitehot

По оптике непробовал но по ethernet нужно задать уставки с помощью IED61850 Configurator, для чего нужно создать файл в MLC61850 и открыть его, в нем выставить нужный IP залить обратно, не забыв активировать.

80

Re: S1 Studio V3.4

Ребят подскажите пожалуйста где скачать последнюю "Datamodell" для S1?
P122C в частности