Re: Комплексная проверка ДЗ-2

При 2-х фазном КЗ направление берется из угла неповрежденной фазы. Можете вначале проверить при 2-х фазном КЗ.
Обязательно ставьте "галочку" "привязка угла неповр. фазы".
При 3-х фазном КЗ угол брать неоткуда, защита работает по "памяти" (конденсатор, после разряда которого направление неопределено)

НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru

22

Re: Комплексная проверка ДЗ-2

Yura пишет:

защита работает по "памяти"

в первом режиме обязательно U=57 В ?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

23

Re: Комплексная проверка ДЗ-2

Для "памяти" необходима предварительная выдача напряжений

НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru

24 (2014-04-14 08:43:59 отредактировано scorp)

Re: Комплексная проверка ДЗ-2

не так поставил вопрос.
Ретом выдаст в 1 режиме 57 В  во 2-м 0 В,при одинаковых углах и токе 0А в 1 режиме,аварийный ток во втором режиме?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

25

Re: Комплексная проверка ДЗ-2

Ретом выдаст в 1 режиме 57 В  во 2-м 0 В при одинаковых углах (как они заданы) и токах в 1-м и 2-м режимах

НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Комплексная проверка ДЗ-2

rzakvges пишет:

т? И вообще должна защита должна работать при отсутствии напряжения  только от тока или нет?

Не должна. Но при разомкнутых цепях напряжения вполне может.  На какое время и через сколько миллисекунд замыкаются контакты 4РП в ДЗ-2 ?. Когда такая беда происходит с нуль-индикаторами, рецепты борьбы известны. А вот РС237М - это зверь в наших лесах неведомый...

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

27 (2014-04-14 23:41:26 отредактировано Федя)

Re: Комплексная проверка ДЗ-2

При имитации трехфазного КЗ цепи напряжения закорачиваются,защита срабатывает при направлении тока в линию и не срабатывает при токе за спиной.В этом режиме реле переводится в реле мощности.В этом процессе участвует ток и напряжение подпитки(память) если попадает в зону то срабатывает если нет то нет.При проверке реле АВ,остальные ВС,СА должны быть выведены,так-как ток и напряжение подпитки других сочетаний не совпадают.Для проверки Ретомом должна быть наверное специальная программа в которой данные нюансы должны быть учтены.К сожалению проверять реле сопротивления Ретомом не приходилось.

28

Re: Комплексная проверка ДЗ-2

Уважаемые форумчане, прошу у всех прощения - после долгих разборок и чтения умных книжек, в 2 часа ночи, решили начать настройку реле заново и  проблема была найдена - неправильно настроеные тормозные контура. Мой коллега путал провода на мультиметре ( минусом у него был красный провод, а черный плюсом). После настройки - все заработало - точнее при К.З. за спиной защита не работает. Большое спасибо за подсказку про секундомер-регистратор.
Все началось с того, что мы с коллегой обслуживаем разные линии 220 кВ. и никогда не работали вместе, и тут я вижу что после его настройки защита работает при подачи тока К.З. , на вопрос что за ерунду* - ответ что у него всегда так и это нормально - типа откуда защита знает какой сейчас угол - если нет напряжения, вот я и решил обратится к вам за советом. Еще раз всем спасибо, и извините за беспокойство.

29

Re: Комплексная проверка ДЗ-2

rzakvges пишет:

неправильно настроеные тормозные контура. Мой коллега путал провода на мультиметре

А сопротивление мультиметра на этом пределе измерения не мерили? Что-то мне подсказывает, что оно больше 1 кОм и вносит погрешность в настройку контуров. Ну и уставку по сопротивлению у нас принято проверять при угле линии, а не при угле м.ч.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

30

Re: Комплексная проверка ДЗ-2

rzakvges пишет:

и извините за беспокойство.

Да какое беспокойство, кроме головной боли у НПП Динамика? Лишний повод почесать голову и поискать неординарные решения.