Re: Установка ТТНП
3I0 не бывает без 3U0. Защиту 3U0 на отключение вводов отстроить по времени от защиты 3I0 линий.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Установка ТТНП
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
3I0 не бывает без 3U0. Защиту 3U0 на отключение вводов отстроить по времени от защиты 3I0 линий.
3I0 не бывает без 3U0. Защиту 3U0 на отключение вводов отстроить по времени от защиты 3I0 линий.
Теоретически может и можно, но с практической точки зрения я не представляю как это выполнить. С учетом того что в системе всегда будет присутствовать несиметрия нагрузки.
По моему вопросу есть два технических решения.
1. установить резисторы не на ногах трасформатора, а на каждую секцию по резистору.
2. использовать шинопровод с литой изоляцией и на нее вешать бублик. Не знаю можно ли ссылку на сайт производителя прикрепить. Но как оказалось такой производитель есть. Изготавливают шинопроводы на заказ, нужной конфигурации и заливают компаундом своей разработки. Межфазное расстояние уменьшается в разы. Но при использовании такого шинопровода риск возникновения КЗ на землю стремится к 0 и смысл ставить бублик вообще пропадает. Кому интересно могу ссылку на сайт кинуть в личку.
Теоретически может и можно, но с практической точки зрения я не представляю как это выполнить.
Почему?
С учетом того что в системе всегда будет присутствовать несиметрия нагрузки.
Несимметрия будет что при контроле 3U0, что при контроле 3I0.
1. установить резисторы не на ногах трасформатора, а на каждую секцию по резистору.
Тогда можно использовать контроль тока через резистор.
2. использовать шинопровод с литой изоляцией и на нее вешать бублик. Не знаю можно ли ссылку на сайт производителя прикрепить. Но как оказалось такой производитель есть. Изготавливают шинопроводы на заказ, нужной конфигурации и заливают компаундом своей разработки. Межфазное расстояние уменьшается в разы. Но при использовании такого шинопровода риск возникновения КЗ на землю стремится к 0 и смысл ставить бублик вообще пропадает. Кому интересно могу ссылку на сайт кинуть в личку.
Литые токопроводы - слишком дорого.
Литые токопроводы - слишком дорого.
Не буду утверждать, цену пока не запрашивал. Но может и не так уж и дорого. Узнаю цену поделюсь
Изначально ставили в проекте резисторы на ногу, а не на секцию для удешевления проекта. С моей точки зрения, я бы ставил на секции и проблем бы не знал.
А так придется городить неизвестно что, и не факт что решение будет дешевле чем установка резисторов на секции (с учетом того, что ток термической стойкости ячеек с резистором получился 127,5кА - ячейки на ноге до реакторов)
Про защиту по 3Uo надо думать и просчитать, но что то кажется, так не сделаешь.
С учетом того что в системе всегда будет присутствовать несиметрия нагрузки.
В трёхпроводной системе? С изолированной нейтралью? Несимметрия нагрузки не вызывает появления токов и напряжений нулевой последовательности.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Может кто знает производят еще и какой завод трансформаторы ТНПШ. Не могу найти производителя. Уперлись проектировщики и заказчик в установке бублика на шины. Проектировщики предложили вариант с ТНПШ. Кабельную вставку не хотят.
По-моему, ТНПШ уже давно не производят.
Насчёт проектировщиков не понял. Во что они могли упереться, если они же и должны разработать проект? Проектировщики должны принять решение и обосновать его. Проектировщики должны определить возможность выполнения этого решения, они должны выбрать оборудование и найти завод-изготовитель этого оборудования. При наличии сомнений в том, какой из вариантов решения вопроса будет дешевле, проектировщики должны выполнить технико-экономическое сравнение этих вариантов. Проектировщики должны рассчитать и выдать уставки на предлагаемые ими защиты.
Если всё это будет сделано, вопросы снимутся сами собой
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Защиты от однофазных замыканий на землю → Установка ТТНП
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc