1

Тема: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

Добрый день!
на ПС планируют заменить старые автоматы собственных нужд на новые.
т.к. в дальнейшем планируется замена и на других ПС, то кажется разумным подобрать такие автоматы, которые с помощью регулировки можно было бы повесить куда угодно.
подскажите, пожалуйста, пару автоматов с возможностью регулирования тока расцепителя, кратности отсечки и времени срабатывания отсечки при помощи простых крутилок. автоматы с электронными расцепителями не предлагать (дорого, нам их не закупят). нужно примерно 2-3 автомата, чтобы покрыть диапазон номинальных токов 50-250 А.

2

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

swem37 пишет:

с возможностью регулирования тока расцепителя, кратности отсечки и времени срабатывания отсечки при помощи простых крутилок

swem37 пишет:

втоматы с электронными расцепителями не предлагать

А Вы вскройте автомат без электроники и посмотрите на токовый орган отсечки, с какой стороны к нему крутилку приделать?

3

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

Dnestr пишет:

А Вы вскройте автомат без электроники и посмотрите на токовый орган отсечки, с какой стороны к нему крутилку приделать?

вот только не надо сразу нападать. мне же не во сне приснилось.
вот такой автомат висит у нас на ЩПТ - А3793. думаю и на ЩСН можно подобрать что-то подобное (но желательно менее громоздкое).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68274/thumb/p18m1hlom01jd5e0gs81qcmqne1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68274/thumb/p18m1hlom01jd5e0gs81qcmqne1.jpg

4

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

На вашей фотографии как раз изображен электронный блок защиты данного автомата. Защиты автомата - электромагнитные и тепловые расцепители настраиваются на заводе и в процессе эксплуатации регулировке не подлежат, только проверке на соответствие типовой характеристике.

5

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

eukeniy пишет:

На вашей фотографии как раз изображен электронный блок защиты данного автомата.

а вот и нет. если верить тех.описанию на этот автомат, то здесь изображен блок управления полупроводникового расцепителя.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

eukeniy пишет:

На вашей фотографии как раз изображен электронный блок защиты данного автомата.

swem37 пишет:

а вот и нет. если верить тех.описанию на этот автомат, то здесь изображен блок управления полупроводникового расцепителя.


Полупроводниковый и электронный - одно и то же. Или полупроводники не электронная техника? В недрах сего блока транзисторов понатыкано, диодиков и прочих букашек. Этот блок и выдаёт импульс на катушку отключения автомата.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

7 (2014-04-21 12:38:32 отредактировано GRadFar)

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

swem37 пишет:

а вот и нет. если верить тех.описанию на этот автомат, то здесь изображен блок управления полупроводникового расцепителя.

Что пнём по сове, что совой об пень...
6-крат отсечки для двигательной нагрузки не маловасто будет? самозапуск есть?

ЗЫ: Пардон, самозапуск для ПС не так актуален, видимо...
А кто "ленится" для каждого случая нужный автомат подобрать/закупить? Вы или снабженцам ассортимент неподъемен?

8

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

GRadFar пишет:

ЗЫ: Пардон, самозапуск для ПС не так актуален, видимо...
А кто "ленится" для каждого случая нужный автомат подобрать/закупить? Вы или снабженцам ассортимент неподъемен?

из-за кривости предоставленных данных (дины, марки кабелей, рабочие токи) в этом году по расчетам получаются одни автоматы, а в следующем могут получится совсем другие. сколько раз с подстанций данные не запрашивай, они почему-то всегда разные. Вот и хотелось бы иметь возможность подрегулировать в ту или иную сторону, а не менять одну колотушку на другую.

9

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

GRadFar пишет:

6-крат отсечки для двигательной нагрузки не маловасто будет? самозапуск есть?

заменяемые автоматы защищают такую нагрузку, как освещение и обогрев.

10

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

swem37 пишет:

сколько раз с подстанций данные не запрашивай, они почему-то всегда разные.

Потому что с потолка берут. В лучшем случае на глазок.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

11

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

swem37 пишет:

вот только не надо сразу нападать.

Я и не нападал вовсе. Вам уже объяснили коллеги, что на вашей фотографии блок как раз электронный. В простых автоматах токовая отсечка - это катушка и подвижный боек. Ток срабатывания такого механизма можно только количеством витков регулировать. Но если учесть, что через эти витки течет рабочий ток, то представьте какой нужно запихать в автомат переключатель на каждой фазе. Крутилки ставят на тепловой элемент, приближая или удаляя его от спускового механизма. Без электронной начинки автомат универсальным не сделать....

12

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

Dnestr пишет:

посмотрите на токовый орган отсечки, с какой стороны к нему крутилку приделать?

А что? Интересная мысля. Приделать крутилку, чтоб затяжку пружины менять ))

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

13

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

Уже есть реле прямого действия с изменяемыми уставками по току, но они ж огромные! В какой автомат их запихаешь? Нужно менять число витков, пружинкой не отделаешься. Она только ослабит удар, а ток трогания она не изменит.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68327/thumb/p18m2jdd641rrjv4j1ftp6inbt81.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68327/thumb/p18m2jdd641rrjv4j1ftp6inbt81.jpg

14

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

ладно. убедили, что простые автоматы нет возможности регулировать.
может тогда все же посоветуете хоть какой автомат с электронным расцепителем?

15

Re: Подскажите универсальный автомат на 0,4 кВ

http://ls-industry.ru/catalog/mccb - посмотрите вот такие (с расцепителем ЕТМ33). По габаритам небольшие, простые в настройке, светодиодная сигнализация срабатывания на расцепителе. Мы такие эксплуатируем уже 2 года