21 (2014-04-28 16:44:28 отредактировано GRadFar)

Re: Регистратор Аварийных Событий

doro пишет:

оригинал осциллограммы - в студию!

Да не вопрос!
Отключились по земляной ПДЗ (к сожалению, дискрет в РАС не заведен)
АПВ на холостую линию и следом повтор - КЗ за включившимся выключателем. Токи во второй раз выше - в первый раз линия питалась с двух сторон, во второй - только от нас. Опять многострадальная ГПП-9, ПС "Линда"...
ЗЫ: измеренное завышено в 1, 73 раза - в настройках РАС надо поменять коэффициент (вместо фазного указали линейное). Все руки не доходят...

Post's attachments

Для форума.sg2 253.06 Кб, 13 скачиваний с 2014-04-28 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

22

Re: Регистратор Аварийных Событий

GRadFar пишет:

Да и РД предусматривают установку РАС независимо от наличия регистрации в терминалах, по крайней мере, в РК так.

Конкретный бы документ найти, а то просят в ТУ исключить пункт установки отдельных РАС, ссылаясь на наличие регистраторов в МП РЗА

23

Re: Регистратор Аварийных Событий

А вот это: http://rzia.ru/post74765.html#p74765 не подойдёт?

24

Re: Регистратор Аварийных Событий

ivalnik пишет:

А вот это: http://rzia.ru/post74765.html#p74765 не подойдёт?

Спасибо!

25 (2015-04-08 19:01:40 отредактировано bolik)

Re: Регистратор Аварийных Событий

Коллеги, подскажите - типы/модели мобильных (переносных) регистраторов аварийных событий.
Может у кого есть опыт?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Регистратор Аварийных Событий

Спартак Молодцов пишет:

http://aura-e.ru/transaura.php

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84252/thumb/p19id4po0digp1idc1hg418vb10k11.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84252/thumb/p19id4po0digp1idc1hg418vb10k11.jpg

спасибо!