1

Тема: Регистратор Аварийных Событий

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хотел бы узнать чем регламентируется (каким документом) подключение аналоговых сигналов с ТТ и ТН к РАСу? Я нашел Информационное письмо №91 ЦДУ ЕЭС от 22.11.2001, там только рекомендации, да и потом за 13 лет могли выйти какие-либо новые регламенты. Заранее спасибо!

2

Re: Регистратор Аварийных Событий

Здравым смыслом.

3

Re: Регистратор Аварийных Событий

Bogatikov, ссылку дадите?

4

Re: Регистратор Аварийных Событий

На что? На здравый смысл?

5

Re: Регистратор Аварийных Событий

ссылку на здравый смысл? Релейщикам часто приходится доказывать, что защита сработала не напрасно (особенно, если за отключением последовала остановка технологических процессов) Вот тут регистратор и помогает. И какие сигналы завести в него, без всяких РД понятно. Видимо у Вас такой необходимости еще не возникало. Но если подумать.....

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Регистратор Аварийных Событий

По аналоговым сигналам это письмо полностью актуально, а если проще то:
токи всех ТТ 110 и выше (3 фазы и 3Io);
токи вводов 6-35 кВ тр-ров с высшим напряжением 110 и выше;
ток СВ 6-35 кВ;
напряжения всех ТН 110 и выше (3 фазы и 3Uo);
шоны;
ток приема и УМ ПРМ/ПРД ДФЗ;
напряжение каждой АБ (+, - , ±);
ток каждой АБ, ток каждого ЗУ (единственное что добавилось, прописано в техтребованиях к ЩПТ).

7

Re: Регистратор Аварийных Событий

Актуально, кроме одного. РАС необходимо включать в класс 10Р.

8

Re: Регистратор Аварийных Событий

вадим, спасибо за ответ! В этом письме указано, что объектах 220 кВ и ниже можно регистрировать ток одной фазы и ток нулевой последовательности, то есть не обязательно все три заводить. Для меня это достаточно критично, потому что разница в задействованных аналоговых входах существенная(придется покупать еще один блок), если заводить по 3 фазы и нулевую посл-ть либо только одну фазу и нулевую. вадим, то есть Вы считаете, что от объектов 110 кВ все сигналы с ТТ лучше заводить всеми тремя фазами и 3Io?

Добавлено: 2014-04-28 12:35:34

Bogatikov, да, РАС предполагается подключить на обмотки 10Р

9 (2014-04-28 08:55:31 отредактировано GRadFar)

Re: Регистратор Аварийных Событий

"На энергообъектах ЭЭС 220 кВ и ниже допускается регистрация тока одной
фазы и тока нулевой последовательности присоединения."

Это допущение кочует из документа в документ видимо, со времен осциллографов - САМЫЙ минимум из необходимого.
В случае РАСа ограничиваться двумя токами по меньшей мере недальновидно. Мы завели по три фазных тока, нулевой РАС считает. Кстати, все расчеты в РАСе ведутся по фазным токам, потому скопировать подключение с осциллографа "две фазы и ноль" значит ограничить функционал РАСа.
Напряжения с ТН заведены 4: фазные и 3U0. Несмотря на то, что РАС нулевую тоже из фазных считает - оказалось очень полезно для контроля цепей разомкнутого треугольника (сравниваем расчетное и измеренное напряжение), в которых РН собссно и включены

вадим пишет:

напряжение каждой АБ (+, - , ±);

Дополнительно использовал свободные преобразователи напряжения в РАСе и подключил "+/земля" и "-/земля" - неплохой контроль изоляции СОПТ получился... По аварийному сигналу РАС отлавливал чистую землю по СОПТ раньше оперативников.

Добавлено: 2014-04-28 11:51:43

mkirsanov пишет:

Bogatikov, да, РАС предполагается подключить на обмотки 10Р

Мало того, на обомтки 10Р в цепи защит.

Имхо, два тока можно завести только в сети с  изолированной нейтралью. С заземленной - три фазных или три фазных и ноль.

10 (2014-04-28 09:12:32 отредактировано mkirsanov)

Re: Регистратор Аварийных Событий

GRadFar, большое спасибо! Тоже сталкивался с тем, что измеренное напряжение точнее, нежели расчетное. Думал, что с токами то же самое.

Возник вопрос по связи, если ДЗЛ "общается" по ВОЛС, то это отражается в РАСе? До этого я только сталкивался с ДФЗ, общающимися по ВЧ

11

Re: Регистратор Аварийных Событий

ну вот, конкретней вопрос и ответы пошли конкретные

12

Re: Регистратор Аварийных Событий

После исчерпания ресурса "здравого смысла" , при наличии свободных дискретных\аналоговых входов и большого желания, заводи напряжения розеток на щитах управления с оперативниками и концевики открытия дверей оборудования и комнат (ОПУ, аккумуляторных....). Бывает больше помогает, чем информация с ТТ, ТН, дискреты с РЗА....

13

Re: Регистратор Аварийных Событий

mkirsanov пишет:

Возник вопрос по связи, если ДЗЛ "общается" по ВОЛС, то это отражается в РАСе?

Вряд ли РЭС можно оснастить оптическими преобразователями, чтобы непосредственно сигнал ВОЛС фиксировать. Иначе говоря - из терминала дискрет заводить придется.
И если есть еще такая возможность - фиксировать работу чувствительных органов защит до выдержки времени. Тогда будет наиболее полная картина работы защит. Например, недавно отработала земляная ПДЗ с выдержкой 0,3. Остался открытым вопрос - работал ли чувствительный орнган ТзНП 2 ст., так как там выдержка больше. Предваряя вопрос "а нахря, если в терминале все пишется" отвечаю: терминал отработал и умер. Или НЕ отработал и умер. Вместе с журналами и осциллограммами. Да и РД предусматривают установку РАС независимо от наличия регистрации в терминалах, по крайней мере, в РК так.
Фиксацию работы выходных пром.реле на отключение это ессно не отменяет.

14

Re: Регистратор Аварийных Событий

Саня пишет:

и концевики открытия дверей оборудования и комнат (ОПУ, аккумуляторных....).

Я мечтаю положение накладок завести. А то АПВ не работало - и попробуй докажи, что оно тупо ключом или накладкой было выведено... Или газовую на сигнал вывели а вернуть на отключение забыли. При осмотрах нет-нет, да и попадаются "неправильные" накладки

15

Re: Регистратор Аварийных Событий

Bogatikov пишет:

РАС необходимо включать в класс 10Р.

Безусловно! Забыл упомянуть.

Добавлено: 2014-04-28 10:47:21

GRadFar пишет:

Дополнительно использовал свободные преобразователи напряжения в РАСе и подключил "+/земля" и "-/земля"

Так под напряжением "+, -" я и имел ввиду напряжение каждого полюса АБ относительно земли.

16 (2014-04-28 10:49:59 отредактировано mkirsanov)

Re: Регистратор Аварийных Событий

Всем ответившим мне, всем кто помог - большое спасибо! Вскоре появятся еще вопросы... Как непосредственно дойду до схем подключения

17

Re: Регистратор Аварийных Событий

GRadFar пишет:

Я мечтаю положение накладок завести. А то АПВ не работало - и попробуй докажи, что оно тупо ключом или накладкой было выведено... Или газовую на сигнал вывели а вернуть на отключение забыли. При осмотрах нет-нет, да и попадаются "неправильные" накладки

У нас немного проще емкость РАС мы обычно закладываем сами и заводим положение ответственных ключей (вывод цепей отключения, пуска УРОВ и т.д.)

18

Re: Регистратор Аварийных Событий

mkirsanov пишет:

сталкивался с тем, что измеренное напряжение точнее, нежели расчетное.

Да тут как бэ тоже без фанатизма надо:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68640/thumb/p18mjloc8815fr1fvv18jf1kfn11211.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68640/thumb/p18mjloc8815fr1fvv18jf1kfn11211.jpg
Разница в форме вычисленного/измеренного очевидна... И в случае уставок по скорости нарастания (dI/dt к примеру) лучше все же измерять.

19

Re: Регистратор Аварийных Событий

вадим пишет:

Безусловно! Забыл упомянуть.

А у нас в проекте предусмотрели РАС на керн измерения. И заставить переделать на керны защиты стОило времени и нервов...

20

Re: Регистратор Аварийных Событий

GRadFar пишет:

Разница в форме вычисленного/измеренного очевидна...

И наш традиционный призыв: оригинал осциллограммы - в студию!
Судя по внешнему виду осциллограммы - регистратор РЭС-3. Так что мне крайне желательно в оригинальном формате (SG2, если не изменяет память. А для более широкого круга и конвертация в Comtrade не помешает. Будет слишком объемно для Форума (все же довольно тяжелые файлы), приму в личку.