Тема: Осциллограф не пишет КЗ на SPAC810

Осциллограф не пишет КЗ на SPAC810, кто нить может объяснить почему? Был КЗ 8кА аналоговое значения на дисплее есть, события- сработала отсечка (есть), но осциллограммы нет данной аварии... Разве терминал не должен писать все осциллограммы?

Post's attachments

спак 810.JPG 149.68 Кб, 2 скачиваний с 2014-05-29 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Век живи, век учись, а дураком помрёшь
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2014-06-18 09:12:55 отредактировано crueldrummer)

Re: Осциллограф не пишет КЗ на SPAC810

alexander__vladimirovich пишет:

Осциллограф не пишет КЗ на SPAC810, кто нить может объяснить почему? Был КЗ 8кА аналоговое значения на дисплее есть, события- сработала отсечка (есть), но осциллограммы нет данной аварии... Разве терминал не должен писать все осциллограммы?

Контрольная сумма уставки управление записью осциллограмм должна быть либо 4 либо 6 (см. снимки).

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70858/thumb/p18qmp7oi51rp9qd01des16t71mia1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70858/thumb/p18qmp7oi51rp9qd01des16t71mia1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70858/thumb/p18qmp80hbit490skhcridil42.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/500/70858/thumb/p18qmp80hbit490skhcridil42.png