1

Тема: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

Здравствуйте, опыта работы с данным устройством защиты нет. Стоит на ТРДН 63МВА такая защита ЭКРА на ДЗТ БЭ2704V41 на ней  уставки МТЗ ВН- 5,07 (ТТ-400/5) с временем 1 сек.  А по МТЗ НН1-1ст 3.5 (ТТ-2500/5) с временем 2 сек. Вот и не могу понять, разве это селективно МТЗ ВН при каких токах на стороне НН сработает за 1сек ..Если с НН пролетит КЗ 8кА с временем 1.2сек.

Век живи, век учись, а дураком помрёшь

2

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

Какие номинальные напряжения на стороне ВН и НН?

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

3

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

Яков пишет:

Какие номинальные напряжения на стороне ВН и НН?

110кВ и две 10кВ

Век живи, век учись, а дураком помрёшь

4

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

Токи срабатывания МТЗ, приведенные к стороне 110 кВ. Трансформатор ТРДН 63000/110, Uвн=115 кВ, Uнн=10.5 кВ
IсзМТЗ_ВН=5.07*400/5=405.6А
IсзМТЗ_НН=3.5*2500/5*10.5/115=159.8А
При этом номинальный ток полуобмотки трансформатора Iном=63000/(3^0,5*2*115)=158 А. О режиме перегрузки в 1.4 раза я уже не говорю.
Выходит, что ваша защита была выбрана на токи, много меньшие номинала (недогружен он у вас, что ли?).
По току МТЗ ВН более-менее селективна с МТЗ НН, хотя сказать что-то определенное сложно: нужно знать нагрузку второй полуобмотки. Если считать ее по номиналу с перегрузом в 1.4 раза, то получается у меня 1.1*(159.8+1.4*158)=419 А.
Время срабатывания у МТЗ ВН должно быть больше, чем у МТЗ НН. А у вас почему-то меньше.

5

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

retriever пишет:

Выходит, что ваша защита была выбрана на токи, много меньшие номинала (недогружен он у вас, что ли?).
По току МТЗ ВН более-менее селективна с МТЗ НН, хотя сказать что-то определенное сложно: нужно знать нагрузку второй полуобмотки. Если считать ее по номиналу с перегрузом в 1.4 раза, то получается у меня 1.1*(159.8+1.4*158)=419 А.
Время срабатывания у МТЗ ВН должно быть больше, чем у МТЗ НН. А у вас почему-то меньше.

Ага он недогружен, и у меня тоже проблема с временем в моем понятии селективности, буду выяснять почему оно всего секунду...

Век живи, век учись, а дураком помрёшь
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

retriever пишет:

Токи срабатывания МТЗ, приведенные к стороне 110 кВ. Трансформатор ТРДН 63000/110, Uвн=115 кВ, Uнн=10.5 кВ
IсзМТЗ_ВН=5.07*400/5=405.6А
IсзМТЗ_НН=3.5*2500/5*10.5/115=159.8А
При этом номинальный ток полуобмотки трансформатора Iном=63000/(3^0,5*2*115)=158 А. О режиме перегрузки в 1.4 раза я уже не говорю.
Выходит, что ваша защита была выбрана на токи, много меньшие номинала (недогружен он у вас, что ли?).
По току МТЗ ВН более-менее селективна с МТЗ НН, хотя сказать что-то определенное сложно: нужно знать нагрузку второй полуобмотки. Если считать ее по номиналу с перегрузом в 1.4 раза, то получается у меня 1.1*(159.8+1.4*158)=419 А.
Время срабатывания у МТЗ ВН должно быть больше, чем у МТЗ НН. А у вас почему-то меньше.

Ворд забил, с дисплея. И не понял, ВН у меня в общее введена ли в работу?)

Post's attachments

Протокол ШЭ2607-041.doc 156 Кб, 6 скачиваний с 2014-06-03 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Век живи, век учись, а дураком помрёшь

7 (2014-06-04 20:36:57 отредактировано Яков)

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

Судя по всему МТЗ стороны ВН введена. Время срабатывания 1,0 сек. При ускорении - 0,5 сек.
   
   Если уставки защит трансформатора выставлены так, как указано в файле, то есть спорные моменты, а есть и неправильные:
1. неправильно, что время МТЗ стороны ВН меньше времени МТЗ стороны НН. Либо время стороны НН большое, либо ВН маленькое - сразу не скажешь. Ясно лишь одно, что время на стороне ВН должно быть больше времени стороны НН.
   Если цепи тока на стороне ВН соединены в треугольник (наверное, т.к. базисный ток стороны ВН принят 6,84А), то:
2. Неправильно реализована защита от перегрузки. Т.к. у вас транс. с расщепленной обмоткой на стороне НН, то надо защищать от перегрузки каждую обмотку стороны НН (НН1 и НН2).
3. непонятно почему выведена ТЗНП на стороне ВН (Iср=100А)? Какой режим нейтрали у трансформатора?
4. работа РПН блокируется при токе 0,8Iн. Хотя наверняка у трансформатора в инструкции ток блокировки 1,5Iн. Искусственно урезали свои возможности, если конечно в этом нет спец. умысла.
   Это на первый взгляд.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

8 (2014-06-05 10:33:22 отредактировано alexander__vladimirovich)

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

Яков пишет:

Судя по всему МТЗ стороны ВН введена. Время срабатывания 1,0 сек. При ускорении - 0,5 сек.
   
   Если уставки защит трансформатора выставлены так, как указано в файле, то есть спорные моменты, а есть и неправильные:
1. неправильно, что время МТЗ стороны ВН меньше времени МТЗ стороны НН. Либо время стороны НН большое, либо ВН маленькое - сразу не скажешь. Ясно лишь одно, что время на стороне ВН должно быть больше времени стороны НН.
   Если цепи тока на стороне ВН соединены в треугольник (наверное, т.к. базисный ток стороны ВН принят 6,84А), то:
2. Неправильно реализована защита от перегрузки. Т.к. у вас транс. с расщепленной обмоткой на стороне НН, то надо защищать от перегрузки каждую обмотку стороны НН (НН1 и НН2).
3. непонятно почему выведена ТЗНП на стороне ВН (Iср=100А)? Какой режим нейтрали у трансформатора?
4. работа РПН блокируется при токе 0,8Iн. Хотя наверняка у трансформатора в инструкции ток блокировки 1,5Iн. Искусственно урезали свои возможности, если конечно в этом нет спец. умысла.
   Это на первый взгляд.

Пуск МТЗ ВН (предусмотрен, не предусмотрен):НЕ предусмотрен, и Действие УРОВ  "на себя" (не предусмотрено, предусмотрено): Предусмотрено, я пропустил=( Насчет нейтрали, есть дгр но не смонтированы, так что изолированная.

Век живи, век учись, а дураком помрёшь

9

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

alexander__vladimirovich пишет:

Пуск МТЗ ВН (предусмотрен, не предусмотрен):НЕ предусмотрен, и Действие УРОВ  "на себя" (не предусмотрено, предусмотрено): Предусмотрено, я пропустил=( Насчет нейтрали, есть дгр но не смонтированы, так что изолированная.

1. Пуск МТЗ ВН предусмотрен (согласно приведенного вами файла - строка 4 таблицы 2.8)
2. Пуск МТЗ ВН это не ввод/вывод защиты, это ее пуск от реле напряжения стороны СН, НН1 или НН2.
На сколько я помню в терминале 41 МТЗ СН, НН1 и НН2 вводятся и выводятся ключами на двери шкафа, а МТЗ ВН - только программно.
3. Не понятно, что вы хотели спросить, когда писали тему "МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?"

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

10 (2014-06-05 13:24:39 отредактировано alexander__vladimirovich)

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

Что хотел, вы ответили давно=) Что нужно время на ВН больше, чем на НН по МТЗ!!!Теперь осталось понять почему РДУ вроде как дали такую малую выдержку 1 сек. Насчет файла, я забивал свои уставки перебивая чужие упустил строку 4 таблицы 2.8. А когда увидел испугался, а работает ли она!Вы успокоили(это ее пуск от реле напряжения стороны СН, НН1 или НН2).

Post's attachments

Протокол ШЭ2607-041.doc 155.5 Кб, 3 скачиваний с 2014-06-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Век живи, век учись, а дураком помрёшь

11

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

уставку МТЗ ВН нужно умножать ещё на 1,73 (уставка в терминал). Ну по мне так больше секунды должна быть выдержка времени МТЗ ВН. Где то 1,2-1,6 секунды, всё зависит от времени МТЗ ввода.

КНИТУ-КАИ. Учебно-исследовательская лаборатория "Релейная защита, автоматика и управление систем электроснабжения"

12

Re: МТЗ ВН на блоках БЭ2704V41 ЭКРА, как определить сквазной ток с НН?

Если ПС тупиковая то вывести ТЗНП, поставить максимальные уставки и время.

КНИТУ-КАИ. Учебно-исследовательская лаборатория "Релейная защита, автоматика и управление систем электроснабжения"