21

Re: Высоковольтные выключатели

Сергей89 пишет:

(ну и 3 А, наверно, где-то могут использоваться)

Интересно, может раньше были ТТ на 3А?

22

Re: Высоковольтные выключатели

Здравствуйте, пытаюсь вспомнить, что токовый электромагнит отключения на 3 А никак не связан с Ктт. Известно, что Iср токового элетромагнита должен быть не более номинального (это на отключение ВВ) и чтобы обеспечить требование -  Iср ток. эл-та должен быть не более 80 процентов  Iср наиболее чувствительной защиты. То есть на присоединениях с малыми уставками МТЗ (грубо 4-6 А) только с ток. ЭО на 3,0 А можно реализовать токовую защиту с дешунтированием.

23 (2014-11-25 22:34:31 отредактировано Сергей89)

Re: Высоковольтные выключатели

РЫБАК пишет:

токовый электромагнит отключения на 3 А никак не связан с Ктт

Да, Вы правы. Спасибо, что поправили. Мало я занимался дешунтированием и очень давно.
Посмотрел Мусаэляна, там написано, что раньше даже перематывали ЭМ с тока срабатывания 5 А на ток срабатывания 3,5 А. На стр. 30 там написано и про то, что ток срабатывания ЭМ должен быть 0,8 от тока срабатывания пускового реле. Так что надо делать расчёты для выбора тока ЭМ.

Правда, не понятно, почему заводчане написали, что токовые расцепители с мощностью катушек 50 Вт, а не ВА. Лучше уточнить про эти расцепители на заводе

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

24

Re: Высоковольтные выключатели

Сергей89 пишет:

Так что надо делать расчёты для выбора тока ЭМ.

Или выбирать уставки с учётом тока электромагнитов. Можно ведь и ТТ выбрать таким образом, чтоб уставка была не меньше 6А вторичных.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса