1

Тема: Угол нагрузки

Здравствуйте, подскажите пожалуйста при выборе уставки реле сопротивления Zоткл для ДФЗ на шкафе ШЭ 2607 088 необходимо знать угол нагрузки, и угол максимальной чувствительности. Вопрос: чему принять угол нагрузки при расчетах и угол максимальной чувствительности для РС данного шкафа? Спасибо.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2 (2014-07-02 09:45:24 отредактировано retriever)

Re: Угол нагрузки

tosha37 пишет:

угол максимальной чувствительности

По углу линии. Градусов 70-80 будет, в зависимости от того, что за линия. За доли градуса можно не цепляться, главное-чтобы чувствительность проходила, т.е. чтобы при КЗ в конце линии через переходное замерная точка лежала внутри характеристики, а будет ли эта характеристика скошенной сильно или не очень - разницы большой нет.

tosha37 пишет:

чему принять угол нагрузки при расчетах

Насколько я знаю, обычно эти углы невелики и составляют до 40 градусов.
Возьмите градусов 45 или даже 50, пройдете с запасом.