1

Тема: Указатаель поврежденного направления

Уважаемые коллеги, не однократно упоминалось такое устройство УПН,
причем если говорить о РБ, то есть вот такое устройство http://www.bern.by/elektrotechnicheskay … -vl-n.html

Однако, пробовал найти более подробную информацию, что оказалось лично для меня тщетным.

Может кто-то имел дело с этим зверем и мог бы на пальцах пояснить пару моментов:
- там идет речь об уставках срабатывания при КЗ и ОЗЗ и есть пункт "в устройстве предусмотрена светодиодная индикация
срабатывания и «сухие» контакты для выдачи информации в цепи телесигнализации;". Не имея руководство не могу понять
о каких сухих контактах идет речь, ну в плане какую информацию можно из них извлечь - факт срабатывания УПН по достижению
тока срабатывания или же направление поврждения (из шин или в шины)
- могут ли эти устройства каким-нить образом опоределить ориентировочную дистанцию до повреждения; ну и если да, то может
объяснит на пальцах принцип этого определения;



- есть тут техническое задание одно, там для автоматизации распредсети просят установить в узловом ТП вакуумные выключатели
и поставить УПН.... хотел бы немного быть готовым к этом вопросу..... но каким образом за счет наличия выключателя и УПН (без отсутствия защит)
можно автоматизировать сеть? У меня почему-то в голове возникает один вариант - не хотят ли они на привод отключения посадить дисрктный выход
этого УПН? Или автоматизация тут подразумевается в контексте отключения выключателя вышестоящих защит а диспетчер на основании сигналов УПН
определяет какой выключатель отключить за счет налчия сигнала телемахники от УПН. Тогда не понимаю зачем надо было устанавливать вакуумный выключатель, если
достаточно установить выключатель нагрузки с электроприводом...

в общем вопросов на самом деле очень много, поэтому заранее прошу прощения за неверные и глупые формулировки. Возможно вообще у кого-то будет руководство
подробное по этому устройству, а то попытка написать в обратную связь не увенчались успехом, уже прошло 4 недели, но мне никто не ответилю.

2

Re: Указатаель поврежденного направления

Brain пишет:

факт срабатывания УПН по достижению
тока срабатывания

Именно факт прохождения тока

Brain пишет:

могут ли эти устройства каким-нить образом опоределить ориентировочную дистанцию до повреждения;

Нет.

Brain пишет:

Или автоматизация тут подразумевается в контексте отключения выключателя вышестоящих защит а диспетчер на основании сигналов УПН
определяет какой выключатель отключить за счет налчия сигнала телемахники от УПН.

Как показывает практика - именно так. Диспетчер на основании того, что выдаёт телемеханика. Если программа достаточно умная, то рекомендует сама, что отключить. Диспетчеру остаётся согласиться или нет с её решением.

Brain пишет:

Тогда не понимаю зачем надо было устанавливать вакуумный выключатель, если достаточно установить выключатель нагрузки с электроприводом...

Возни много с ВН. Вакуумник, особенно вроде тавридовского, практически не нуждается в обслуживании.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3 (2014-07-12 11:00:25 отредактировано SVG)

Re: Указатаель поврежденного направления

Brain пишет:

причем если говорить о РБ, то есть вот такое устройство

Есть и у других производителей. На выставке видел вроде что-то гомельское. Или у белэлтики. Точно не помню. Ну и БЭМН подсуетился http://bemn.by/production/releynaya-zas … a-itkz-01/
UPD
Погуглил Белэлтику http://www.beleltika.by/product/ian?description=1

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

4 (2014-07-12 13:53:34 отредактировано Brain)

Re: Указатаель поврежденного направления

SVG, спасибо.
Т,е. фактически УПН на выходе подают в телемеханику либо 1 (протек ток КЗ) или 0 (нагрузочный ток)

И вот у меня такой вопрос еще тогда.... Неужели установка УПН настолько дешевле установки классической
защиты..... Например обычной токовой защиты..... ну да потребуетс установки ТТ и терминала защит.....

5

Re: Указатаель поврежденного направления

Brain пишет:

УПН на выходе подают в телемеханику либо 1 (протек ток КЗ) или 0 (нагрузочный ток)

Да. Но вот БЭМНовский по 485 интерфейсу выдаёт инфу в ТМ, т.е. питать его нужно от того же бесперебойника, что и телемеханику. БЭРНовский - наоборот. Нужно питать от СН ТП.  Он при подаче на него питания ~220В возвращается в исходное состояние, т.е. размыкает контакт.

Brain пишет:

ну да потребуетс установки ТТ и терминала защит

УПН, наверное, дешевле одного ТТ. Ну и необходимость защит в проходном ТП - это большой вопрос. Это только газовики с нефтянниками секционируют ВЛ-10 в десятке точек.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Указатаель поврежденного направления

SVG пишет:

Есть и у других производителей

про троллей норвежских не забудьте !
http://www.nortroll.no/

7

Re: Указатаель поврежденного направления

Пользователь пишет:

про троллей норвежских не забудьте

я про доморощенных.. У троллей ценник как у МП РЗА.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса