papirius пишет: Ещё раз. МТЗ на вводе не обеспечивает необходимую чувствительность при резервировании защит ОЛ. Необходимо на вводе установить ДЗ. Как посчитать 2 ступень?
Возьмем стандартно 3 ступени.
Т.е. не должна резервировать ОЛ? Или её не нужно согласовывать с нижестоящей МТЗ?! Поясните.
Сделал прикидочный расчетик уставок ДЗ.
Исходя из имеющихся данных можно прикинуть уставки ДЗ 1-ой и 2-ой зон (ориентировочно).
Исходные данные:
Трансформатор: 6.3 МВА, 110/10 кВ, расчет на стороне 10 кВ.
Сопротивление ТР приведенное к НН: 1.815 - 2.24 Ом (мах-мин реж с учетом РПН).
Сопротивление линии на стороне 10 кВ: Zline= 7+j5 = 8.602<35.5 Om.
Ток нагрузки ВВ = 500 А, присоединения ОЛ = 120А.
ДЗ 3-х ступенчатая, на всех присоединениях есть ТО и МТЗ.
Тогда:
Ток трехфазного КЗ за ТР на стороне НН:
Ik(3)=10.5/(1.73*1.815...2.24)=3.34...2.706 kA (max-min).
Ik(2)=0.866*Ik(3)=2.892...2.343 kA (max-min).
Ток трехфазного КЗ в конце линии:
Ik(3)=10.5/(1.73*(1.815...2.24+8.602<35.5))=0.62...0.602 kA (max-min).
Ik(2)=0.866*Ik(3)=0.537...0.521 kA (max-min).
Уставки линейного присоединения ЛО:
ТО: Icp=K*Ik(3)_max=1.3...1.5*620=930...806 A. Tcp=0 c.
В расчете примем ТО: Icp=900 A Tcp=0 c.
Чувствительность ТО к началу линии: Кч=2706*0.866/900=2.603 >> 2.0 - достаточная.
МТЗ: по отстройке от тока самозапуска обобщенной нагрузки:
МТЗ: Icp=Kнад*Ксам.зап./Квозвр*I(3)_max=1.2*2.0/0.9*120=320 A.
Пусть будет МТЗ: Icp=320 A Tcp=1.0 c.
Чувствительность МТЗ к концу линии: Кч=521/320=1.628 >> 1.5 - достаточная для основной защиты линии.
Уставки вводного присоединения ВВ:
ДЗ-1 зона:
Zk(TO)=10.5/(1.73*0.9)-1.815...2.24 = 6.736-1.815...2.24=4.92...4.496 Om (max-min).
Zcp1=Zk(TO)мин*Kcoгл.=4.496*0.8=3.596 Ом. Принимаем уставку в Zcp1=3.5 Ом. Тср1=0.2...0.3 с.
Проверка на отсройку по току от ТО:
Ток трехфазного КЗ в конце 1-ой зоны ДЗ:
Ik(3)_ДЗ1=10.5/(1.73*(1.815...2.24+3.5))=1.141...1.056 kA (max-min). >> Icp=900 А Х 1.1.
Примечание: т.к. нет данных по другим линиям, то уставка ДЗ 1-ой зоны,
должна выбираться по отстройке от ТО самой короткой линии.
ДЗ-2 зона:
По чувствительности к концу самой длиной линии:
Zcp2=Z1линии*Kчувств.=1.2*(7+j5) = 1.2*8.602<35.5 = 8.4+j6 = 10.3<35.5 Ом.
По отстройке от суммарного тока самозапуска всей нагрузки:
Iс.зам.=2.0*346 А = 692А. (или 500 А х 1.4 = 700 А)
где: InomTR=6.3/1.73/10.5=0.346 kA = 346 A.
Zс.зам.=10.5*0.9/1.73/0.692=7.89 Ом.
По отсройке от данного сопротивления самозапуска нагрузки получим:
Zcp2 = Zс.зам.*Kотстр.=0.8*7.89 = 6.31 Ом. > 6.0 Om.
В итоге получим уставки ДЗ 2-ой зоны: Zcp2= 8.4+j6 = 10.3<35.5 Ом. Тср2=1.3 с.
Возможный вырез под нагрузку:
Zнарг. = 6.3 Ом с углом +/-30 градусов (аркосинус Фи =0.9 + 4 градуса),
т.к. уставка по активному сопротивлению значитально больше 6.3 Ом (8.4 Ом).
Если выреза под нагрузку в реле нет, то ДЗ 2-ая зона не сможет обеспечить требуемую чувствительность к концу линии по активному сопротивлению R.
ЗЫ: МТЗ с пуском по напряжению: Icp=Kнад/Квозвр*Iном.ТР=1.2/0.95*346=437 A. Тср=1.3 с, U< = 8.6 кВ=0.9/1.1*10.5.
Чувствительность МТЗ к концу линии: КчI=521/435=1.198 примерно 1.2 - достаточная для резервной защиты линии.
Надо еще проверить чувствительность по остаточному напряжению, т.е. КчU<.
Напряжение (междуфазное) на шинах ПС НН при КЗ в конце линии ОЛ:
Uост.=1.73*0.521кА*8.6 Ом = 7.76 кВ, меньше 8 кВ.
Коэффициент чувствительности по остаточному напряжению, т.е. КчU< = 8.6/7.76=1.108 - маловато будет, надо хотя бы 1.2.