1

Тема: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Согласование ДЗ с токовыми защитами.
Добрый день. РУ-6 кВ, вводной выключатель. Необходимо согласовать ДЗ с МТЗ отходящих линий. Кто сможет подсказать как правильно согласовать, либо где можно подсмотреть пример расчета?
Заранее благодарю!

Post's attachments

Согласование ДЗ с МТЗ.jpg 11.33 Кб, 6 скачиваний с 2014-08-07 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

А собственно, зачем ДЗ на вводе? Более простая ЛЗШ была бы более эффективна.

3

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Вообще-то это муторно и геморно.

В минимальном рабочем режиме, надо найти концы всех ступеней МТЗ отходящих присоединений.
И замереное минимальное сопротивление ДЗ при этих КЗ умножить на 0.8, а время соотвественно увеличить на ступень селективности по времени.

Успехов.

4

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

evdbor пишет:

А собственно, зачем ДЗ на вводе? Более простая ЛЗШ была бы более эффективна.

Необходимо обеспечить дальнее резервирование.

CLON пишет:

Вообще-то это муторно и геморно.
В минимальном рабочем режиме, надо найти концы всех ступеней МТЗ отходящих присоединений.
И замереное минимальное сопротивление ДЗ при этих КЗ умножить на 0.8, а время соотвественно увеличить на ступень селективности по времени.
Успехов.

Не уверен. Если на линии более протяженнной будет КЗ,то ДЗ к КЗ в дальней точке будет не чувствительная, т.к. взята длина другой более короткой линии, да и ещё с коэффициентом 0,8. Мне нужно обеспечить чувствительность даже в дальней точке всех линий.
Мое мнение, наоборот, взять самую длинную линию и ее сопротивление разделить на 0,8. Только вот я совсем не вижу согласования с МТЗ...

5 (2014-08-07 19:39:36 отредактировано retriever)

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

papirius пишет:

Если на линии более протяженнной будет КЗ,то ДЗ к КЗ в дальней точке будет не чувствительная, т.к. взята длина другой более короткой линии, да и ещё с коэффициентом 0,8

Кто говорил о длине какой-то там линии? Нужно вывести МТЗ на грань срабатывания по току. МТЗ, скорее всего, кроет линию с запасом, поэтому нужно будет вам вводить сопротивление в конец вашей линии (как бы ее искус твенно продлевать), чтобы МТЗ в конце концов перестала работать, вот после этого смотрите на замер сопротивления.

papirius пишет:

Необходимо обеспечить дальнее резервирование.

И для этого была выбрана ДЗ? А что, МТЗ не проходила?
Я так понимаю, ДЗ эффективней МТЗ, когда в максимальном/минимальном режиме сильно различаются сопротивления системы.
У вас действительно так?
Тогда при отстройке от самозапуска в режиме с малым сопротивлением системы у вас задерется ток уставки, а потом, когда будете проверять чувствительность в режиме с большим сопротивлением системы, ее может не хватить. ДЗ же будет мерить одно и то же сопротивление все время.

Но если максимальный/минимальный режимы по сопротивлению системы почти одинаковы, то охват будет у обеих защит примерно одинаковый. Разве что по переходному сопротивлению ДЗ в конце будет более чувствительна. Так что не вижу в этом случае особого смысла ставить ДЗ.

Можете почитать еще Зильберман защита собственных нужд АЭС. Там есть что-то про такое решение - ДЗ на вводе. Но там вроде ее отстраивают тупо от самозапуска и согласуют только по времени + токовый блокирующий орган, отстроенный от пуска самого мощного двигателя.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2014-08-07 20:19:20 отредактировано stoyan)

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

papirius пишет:

Не уверен

А вы поверьте... Так надо выбрать первую ступень ДЗ. А если

papirius пишет:

Мне нужно обеспечить чувствительность даже в дальней точке всех линий

то вам нужна и вторая зона ДЗ, которую вы отстроите от к.з. за трансформаторами 6/0,4кВ или от токов самозапуска. Хотя по тем условиям д.б. выбраны сами МТЗ линий 6кВ. А если нет второй ступени ДЗ - используйте МТЗ.

7

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

3
Что-то мне кажется, что этого недостаточно, т.к. Нагрузку не учли

8 (2014-08-08 06:14:22 отредактировано papirius)

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

retriever пишет:

Можете почитать еще Зильберман защита собственных нужд АЭС. Там есть что-то про такое решение - ДЗ на вводе. Но там вроде ее отстраивают тупо от самозапуска и согласуют только по времени + токовый блокирующий орган, отстроенный от пуска самого мощного двигателя.

Спасибо гляну!

stoyan пишет:

А вы поверьте... Так надо выбрать первую ступень ДЗ. А если то вам нужна и вторая зона ДЗ, которую вы отстроите от к.з. за трансформаторами 6/0,4кВ или от токов самозапуска. Хотя по тем условиям д.б. выбраны сами МТЗ линий 6кВ. А если нет второй ступени ДЗ - используйте МТЗ.

Теперь ясно. Вы писали про первую ступень, хотя я говорил про дальнее резервирование.
Про вторую ступень. Не уверен что от токов самозапуска, ведь ниже есть ещё защиты. Нужно согласовать с МТЗ фидера. Как вижу нужно отстроиться от МТЗ фидера с коэффициентом 1,15, плюс ступень селективности по времени. Либо брать сопротивление линии и также с коэффициентом 1,15, но опять-таки нет согласования с МТЗ.

9

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

retriever пишет:

Я так понимаю, ДЗ эффективней МТЗ, когда в максимальном/минимальном режиме сильно различаются сопротивления системы.
Тогда при отстройке от самозапуска в режиме с малым сопротивлением системы у вас задерется ток уставки, а потом, когда будете проверять чувствительность в режиме с большим сопротивлением системы, ее может не хватить. ДЗ же будет мерить одно и то же сопротивление все время.

извиняюсь, там даже еще хуже.
Пусть у нас просто два подряд выключателя с защитами, без каких-либо других фидеров.
-|2|------|1|--
Тогда, допустим, если коэффициент отстройки равен 1.1, то Iсз2=1.1*Iсз1. Тогда зона охвата у защит 1 и 2 синхронно увеличивается в максимальном режиме, и синхронно же уменьшается в минимальном. Допустим, в максимальном режиме у обеих защит охват 2200 и 2200/1,1=2000 метров (по длине линии), в минимальном, скажем 2000 и 2000/1,1=1818 метров.
А у дистанционки охват постоянный, поэтому, как говорил CLON, надо брать минимальный рабочий режим (и двухфазное КЗ). И у дистанционки будет всегда охват 1818 м во всех режимах, если условие отстройки является определяющим.
Если же определяющим был самозапуск, то будет, как я написал выше - ДЗ будет эффективней МТЗ только при сильном изменении сопротивления системы в разных режимах. Если оно (сопротивление системы за вводом) почти постоянно, толку от ДЗ немного...
Так что еще раз подумайте - нужна ли вам ДЗ. Выложите вашу схему и данные, если хотите знать более точный ответ, потому что может оказаться, что у ДЗ нет в принципе никаких преимуществ перед МТЗ.

papirius пишет:

Про вторую ступень. Не уверен что от токов самозапуска, ведь ниже есть ещё защиты.


Я не понимаю, вы хотите, чтобы ваша защита в режиме самозапуска ложно срабатывала?  Нужно брать 2 условия - согласование И самозапуск.

papirius пишет:

Либо брать сопротивление линии и также с коэффициентом 1,15

Да какой еще линии? Вы говорите про дальнее резервирование - неужели вы думаете, что, отстроившись от КЗ в конце отходящего фидера, сможете обеспечить чувствительность при его дальнем резервировании? Такое условие и дальнее резервирование - понятия несовместимые.

Вообще у Шабада РЗА Распред сетей еще  что-то про это есть...

10

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

ТКЗ указан трехфазный в минимальном режиме.
У шабада не нашёл согласования ДЗ с МТЗ.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3000/73251/thumb/p18uq0ks6ogq114tl115l1r141og41.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3000/73251/thumb/p18uq0ks6ogq114tl115l1r141og41.jpg

11

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

в директивных пример согласования дз с токовой отсечкой есть

Добавлено: 2014-08-08 08:20:06

шабад смотри монографию
параграф дз одиночных линий 35 кВ и 110 кВ с ответвлениями

12

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Кажется нашёл.

Post's attachments

Согласование 2 ст.jpg 47.73 Кб, 4 скачиваний с 2014-08-08 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

13

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

#10 сопротивление тр-ра меняется с 150 на 350? мощность тр-тора  6,3 МВА? КЗ на стороне 110 кВ 2-3 кА?

papirius пишет:

Либо брать сопротивление линии и также с коэффициентом 1,15

На всякий случай спрошу (потому что вы говорите в том же абзаце про дальнее резервирование), вы делить или умножать на 1,15 собираетесь?
В целом же согласен с коллегами, разве только ток у самого возник вопрос, а ток самозапуска не получится вырезать в характеристике? Сложно наверно, он ведь индуктивный характер носит?

14 (2014-08-08 11:05:36 отредактировано papirius)

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Fiksius пишет:

#10 сопротивление тр-ра меняется с 150 на 350? мощность тр-тора  6,3 МВА? КЗ на стороне 110 кВ 2-3 кА?
На всякий случай спрошу (потому что вы говорите в том же абзаце про дальнее резервирование), вы делить или умножать на 1,15 собираетесь?
В целом же согласен с коллегами, разве только ток у самого возник вопрос, а ток самозапуска не получится вырезать в характеристике? Сложно наверно, он ведь индуктивный характер носит?

Да, 6,3 МВА. ТКЗ правильные, 2-3 кА. На 1,15 делить. Думаю можно было бы написать умножить на 0,85.
Двигательная нагрузка с преобразователями частоты, перегрузка около 1,2, можно учесть при расчетах.
Уточнил рисунок.

Post's attachments

20140808124341399.jpg 115.93 Кб, 4 скачиваний с 2014-08-08 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

15

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

papirius пишет:

На 1,15 делить. Думаю можно было бы написать умножить на 0,85.

Ну тогда действительно странно, что вы сначала отстраиваетесь от КЗ, а потом к нему же проверяете чувствительность

Не на прямую к делу но все же: У вас на тр-торе 6,3 МВА РПН есть? А если и есть, какие uk в крайних положениях, почему разброс сопротивлений то такой большой? И я не понял вашего рисунка, там реактор нарисован

16

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Честно, не сталкивался с преобразователями частоты, потому про их подпитку тока КЗ промолчу, но то что ваша ДЗ не увидит эту подпитку это точно, если эта подпитка есть и онапродолжительная, то её надо учитывать, и совсем не факт что ДЗ будет лучше МТЗ

17

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

papirius пишет:

Да, 6,3 МВА.

Я че-то не понял, у вас сопротивление транса к 10 кВ приведенное в разных режимах различается совсем чуть-чуть (1,815 и 2,24 Ом), а приведенные к 110 - 150 Ом и 350 Ом????? 0_О.
А с чего бы это? Что за трансформатор, какие паспортные данные, из-за чего у него так сильно меняется сопротивление? РПН?
Если да, то эти цифры должны быть пропорциональные, т.е. Zтmin/Zтmax=const вне зависимости от того, к какому классу напряжения приведены.

18 (2014-08-08 11:39:28 отредактировано CLON)

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

retriever пишет:

Я че-то не понял, у вас сопротивление транса к 10 кВ приведенное в разных режимах различается совсем чуть-чуть (1,815 и 2,24 Ом), а приведенные к 110 - 150 Ом и 350 Ом????? 0_О

Здесь все верно. Это влияние РПН-а ТР. Читайте Шабада  и Небрата, и смотрите их примеры расчетов.

ЗЫ: Или сами можете пересчитать. Думаю, что получите такие же результаты.

19

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Для топикстарета.

Вы бы сами разобрались, что вы хотите от ДЗ: то Вы пишите про согласование с МТЗ, то про обеспечение дальнего резервирования. Это разные задачи, и могут решаться разными зонами ДЗ.

ЗЫ: Сколько зон ДЗ есть в терминале?

20

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

CLON пишет:

Для топикстарета.
Вы бы сами разобрались, что вы хотите от ДЗ: то Вы пишите про согласование с МТЗ, то про обеспечение дальнего резервирования. Это разные задачи, и могут решаться разными зонами ДЗ.
ЗЫ: Сколько зон ДЗ есть в терминале?

Ещё раз. МТЗ на вводе не обеспечивает необходимую чувствительность при резервировании защит ОЛ. Необходимо на вводе установить ДЗ. Как посчитать 2 ступень?
Возьмем стандартно 3 ступени.

Добавлено: 2014-08-08 12:47:35

CLON пишет:

Вы бы сами разобрались, что вы хотите от ДЗ: то Вы пишите про согласование с МТЗ, то про обеспечение дальнего резервирования. Это разные задачи, и могут решаться разными зонами ДЗ.

Т.е. не должна резервировать ОЛ? Или её не нужно согласовывать с нижестоящей МТЗ?! Поясните.