1

Тема: ЛС против Блинкера :)

Господа релейщики, поясните для тех кто в танке - можно высвиснуть блинкер из схемы на ПС с постоянным ОТ, заменив его современным светящимся светодиодом в купе с МП защитой. Надежность современного ЛС - светодиода, я думаю, соизмерима и выше РУ21.
Поколение аксокалов с настороженностью относится к инновациям, пусть лучше по-старинке, по привычке?

2

Re: ЛС против Блинкера :)

  • Хоть до тла весь шкаф сгорел,

  • Но зато наш блинкер цел

То есть, когда сгорело все и вся, можно как-то по положению блинкеров "срабатывание" хотя бы выяснить попытку защиты сделать что-нибудь полезное, хотя бы с гранатой в зубах.
Именно этими доводами я в свое время пытался убедить представителей НПП ЭКРА в достоинствах старого РУ-21. Был бы это РУ-1 или РЭУ-11, довод был бы неубедительным (сгорит в первую очередь). Но все же перешли на светодиоды. Не исключено, что в какой-то степени этому поспособствовал пожар на Сочинской ТЭС, когда несколько панелей - свидетелей (а то и подозреваемых в соучастии) события, оказавшиеся рядом с эпицентром события сохранили в своей памяти осциллограммы, подтверждающие свою невиновность.

3

Re: ЛС против Блинкера :)

С ТЭЦ можно согласиться в соизмеримости использования РУ-21, а вот с релейный залом ОПУ думаю нет.

4

Re: ЛС против Блинкера :)

doro пишет:

можно как-то по положению блинкеров "срабатывание"

а что стоит злоумышленнику квитировать блинкер до прихода компетентных лиц?
Самый главный недостаток блинкера - это отсутствие информации когда он сработал. Когда их срабатывает чертова куча, нельзя восстановить хронологию. Когда-то к блинкерам РУ-21 присобачивали герконовые реле и их контакты отдавали в АСУ. (так делали на Молдавской ГРЭС) Получалась более полная картина, особенно при стихийных бедствиях: грозы, ливни бури..... Для разбора брали распечатку с хронологией срабатывания. Давно пора блинкеры выкидывать на "свалку истории", Вместо них панель со светодиодами и обязательно организовать сигналы в АСУ для воссоздания хронологии.

5

Re: ЛС против Блинкера :)

1)к светодиоду надо еще мастерить схему для понижения напряжения
2)если блинкер своими контактами задействован на звуковой сигнал или на последующие ав.сигналы(типа на щит сигнализации или на пульт),то еще надо ставить реле(а если уж идти по инновационному пути-то тиристор)
3)если в схеме блинкер со срабатыванием по току,а не напряжению-то задача вообще увлекательная ICQ/ab:)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ЛС против Блинкера :)

1) Светодиод, я имею современную лампу, внутри нее уже есть и диод и сопротивление.
2) Что мешает контакты МП защиты пустить на звуковой сигнал, а светодиод параллельно пустить на -ШС? (можно еще диод запулить последовательно навсякей).
3) по току это да, но тут речь больше о свободно конфигурируемых реле микропроцессора.