Тема: Фаза С
Подскажите связан ли у Вас рельс (фаза "С") с контуром подстанции. У нас на пром предприятии тяговая сеть переменка 10кв, и проектный институт, лет 30 назад, разрешил связать отсос с контуром. А сйчас беда...вся элетроника горит.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите связан ли у Вас рельс (фаза "С") с контуром подстанции. У нас на пром предприятии тяговая сеть переменка 10кв, и проектный институт, лет 30 назад, разрешил связать отсос с контуром. А сйчас беда...вся элетроника горит.
На тяговых подстанциях 27,5 кВ вывод трансформатора С соединяется с заземляющим устройством (контуром). На ОРУ-27, 5 кВ укладывается заземляющий рельс который также соединяется с ЗУ и к которому присоединяется отсос. Отсос к рельсовым цепям магистрали подключается через дроссель-трансформатор для развязки тяговых токов и токов сигнализации.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
На тяговых подстанциях 27,5 кВ вывод трансформатора С соединяется с заземляющим устройством (контуром). На ОРУ-27, 5 кВ укладывается заземляющий рельс который также соединяется с ЗУ и к которому присоединяется отсос. Отсос к рельсовым цепям магистрали подключается через дроссель-трансформатор для развязки тяговых токов и токов сигнализации.
Понял,спасибо!!!
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc