Тема: Устройство ПАВ
Добрый день! Будьте добры, подскажите пожалуйста, что такое "Устройство ПАВ для синхронизации"?
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Устройство ПАВ
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день! Будьте добры, подскажите пожалуйста, что такое "Устройство ПАВ для синхронизации"?
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Полуавтоматическое включение - оперативное включение выключателя через схему АПВ КС.
Огромное спасибо, а то перелопатил половину интерната, но нигде не нашел)))
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Устройство ПАВ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc