Уважаемые форумчане, кто использует продукцию «РАДИУС Автоматика», в частности интересует терминал СИРИУС-3-ЛВ-03. Как они в плане отказов, есть ли   проблемы у данной серии?

2

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

Что, неужели никто не эксплуатирует терминалы "Сириус"? Вот те и известная фирма....

3

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

А Вы ожидали кучу гневных отзывов об отвратительной работе, или множество благоприятных отзывов о великолепной работе?
Как и любая другая фирма, упомянутая Вами имеет свои достоинства и недостатки. На каком-то этапе были претензии в части надежности в части "железа". При нормальной системе взаимодействия с конечным потребителем проблема была снята.

4

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

doro пишет:

А Вы ожидали кучу гневных отзывов об отвратительной работе, или множество благоприятных отзывов о великолепной работе?

Я ожидал любых отзывов и могу привести пример, Сам эксплуатирую абибишные терминалы REL511, ЧЭАЗовские - БЭМП-РУ-ОЛ, регистраторы Бреслер и в каждом есть свои недостатки.
1) REL511 -
Минусы: время перезагрузки терминала - 2,5 минуты, очень мудреное программирование - в части создания проекта, сложность связи с АСУ - оптическая развязка, спецальный шнур для связи с терминалом и спецальное ПО с корявым переводом.
Плюсы: Как и любой МП терминал - легкость в проверке и по сравнению с ЭПЗ-1636 и ПЗ-2/1 - просто душа радуется когда идешь на обслуживание панели.
2) БЭМП-РУ-ОЛ -
Минусы: из 35 установленных терминалов - 1 заглючил основательно и сдох, 1 переодически зависает и выдает срабатывание токовой отсечки - помогает перезагрузка.
Плюсы: Как и любой МП терминал - легкость в проверке по сравнению с механикой, есть РАС и журнал событий + управление через АСУ.
3) РАС Бреслер -
Минусы: проблема загрузки файла уставок по сети и переодическая потеря сети после цикла АПВ - лечится перезагрузкой. Небольшая мудреность с конфигурационными файлами на сервере и программированием уставок.
Плюсы: Хороший просмоторщик,конвертация файлов, все сигналы можно забрать в АСУ в онлайн, большая память как флешь, так и при записи. Файлы при скачивании остаются в терминале и их может скачать любой имеющий программу для скачивания. Вроде все.

Вот такой я хотел услышать ответ

5

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

Можно долго говорить о надежности современного оборудования и быстром ремонте производителем, но все это действует на большой земле. А когда твоя  станция единственный источник электроэнергии и защите придется отвечать за две линии по 400 км ? Когда доставка любого оборудования просто по логистике занимает минимум 3 дня, при том что 20 тысячный город при минус 40 замерзает за 6 часов и потом его можно переселять. Вы знаете что в некоторых компаниях  из-за мудреных правил по разбивки затрат - проще купить новый терминал чем ремонтировать старый? Что делать мне в долгую зимнюю ночь когда откажет терминал? - это не реле, быстро не заменить и не починить. Вот и хочется узнать - к чему готовится и стоит ли ставить?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

Вы неправильно ставите вопрос.... Непонятно, что Вы хотите.... Про АВВ ничего плохого сказать не могу. Там, где я раньше работал, уже около 20 лет стоят RELы 511. До сих пор работают....Оптическая развязка шнура - это не недостаток. Одного шнура хватит навсегда... Если нужна свободно-конфигурируемая логика - нет проблем в использовании, все интуитивно. Единственно- морально устарел. ПО -не хуже и не лучше, чем у других...
То же самое и про Радиус: в свое время не хватало денег, поэтому на линии (их всего было две) ставили Сименс+Механотроника (у Радиуса тогда не было линейных защит), а на защиты трансформаторов и фидера - Радиус. Проблем, вроде не было....
Вам необходимо учитывать другие факторы:
1. будет или не будет система АСУ и какая
2. защиты противоположных концов и их собственник
3. квалификация и стабильность персонала
4. планы модернизации станции (К примеру, будет расширение (новые генераторы). Часто к генераторам идут в комплекте защиты определенного производителя
5. нужна или нет свободно-конфигурируемая логика
6.  и т.д.....
Всегда лучше иметь одного производителя, ну и комплект запасных терминалов

7

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

Conspirator пишет:

Вам необходимо учитывать другие факторы:

Трудно, что-нибудь еще добавить. Пожалуй, для Вашего случая, учитывая отдаленность района, еще приобретение резервных терминалов. А так все неприятности, которые у нас случались так это из-за плохого знания терминалов и некачественной документации на них.  Косяки в документации есть и у наших производителей и у зарубежных. Причем, в зарубежных хромает не только перевод, а встречаются и ошибки в формулах.
Вот один из последних примеров.
Вскоре после наладки и ввода в работу потребовалось сменить «айпишник» на терминале для включение в сеть. Сменили с помощью ПО на ноутбуке (в соответствии с РЭ), все нормально работает. Далее потребовалось отключать оперток с терминала, а когда включили – терминал завис. Заменили на резервный (благо был), для проверки вызвали представителей фирмы. Приехали, проверили – все нормально. Затем они повторили всю процедуру со сменой ip адреса с ноутбука и переключением опертока. «Удачно» - терминал завис. Пришлось привозить новый. Оказывается адрес нужно менять только с «морды» терминала. АСУшники у производителя только так и делают, а наладчики-релейщики у производителя этого не знали.
Так что на первое место я бы поставил – квалификацию персонала.

8

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

ShSF пишет:

Так что на первое место я бы поставил – квалификацию персонала.

Вся квалификация нашего персонала зависит от хорошего доступа в интернет и форума СБР, Так как персонала не хватает - нет времени досконально  разбираться в тонких настройках терминала, от этого и все недовольства современной техникой.

9

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

Доброго дня!!!
Имеются в эксплуатации на одном из ЗРУ-10кВ  терминалы "Радиус Автоматика" Сириус 2В (СВ, ЦС, Л).
Особых  отклонений или проблем при эксплуатации не вызывают.
За терминал СИРИУС-3-ЛВ-03 ни чего конкретного сказать не могу т.к. таких не используем. Но вся продукция Радиус Автоматики, не для рекламы, достаточна хороша для использования, и очень даже сносна.

10

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

ShSF пишет:

Оказывается адрес нужно менять только с «морды» терминала.


Речь случайно не о REL/REC идет?

11

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

Хороший терминал, три штуки стоит, нареканий нет, кроме разве что неудобства вбивания уставок через комп, очень много свернуть-развернуть.

12

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

gold_ пишет:

Хороший терминал, три штуки стоит

Мужики! Ну нельзя так. Хотя бы сказали сколько лет эксплуатируете.
У нас первые два терминала установили 5 лет назад. Были заморочки с АПВ. Но из за плохого знания  терминалов и использование  стандартной конфигурации для нестандартной схемы. Работают хорошо.
Год назад ввели в работу еще 8 + 2е ДФЗ+ 2е ДЗЛ. Сегодня один терминал вывели из работы. По словам ОВБ: «мигал, как новогодняя ёлка, всеми огнями». Причин пока не знаю, ребята только что поехали на ПС.
Не сочтите, что это камень в огород РАДУСа, нет. Аналогично и по ЭКРЕ.
Так что заказывать надо то, что знаешь + разумный резерв.

13

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

Всем спасибо, негатива нет - и отлично.

14

Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -

В эксплуатации около 150 шт терминалов выпуска с 2008 года по 2011,в основном МЛ(Л),есть В,Т,Т3,УВ,3ЛВ,2ЛВ,СВ,ТН,ЦС. Есть ИМФ 3Р,1Р. В первых терминалах(с 2008 года) массово летели блоки питания после примерно 2-х лет эксплуатации.В терминалах 2011 года выходили из строя кроссплаты (ShSF,если терминал 2011 года-наверняка кроссплата вышла из строя).К чести производителя техподдержка работает отлично,терминалы брали в ремонт без вопросов даже по истечении гарантийного срока,блоки питания и кроссплаты высылались по первому требованию.Проблем с вводом уставок, эксплуатацией и проверкой не было.Единственное что вызывает нарекание-это связь с ПК с помощью программы "Старт" и ее модификации "Старт-2"-очень заморочено,прога глючная,есть стойкое желание задушить разработчика.
По существу вопроса-эксплуатация Сириус-3ЛВ вроде проблем не выявила,все норм.