1

Тема: Изменение схемы ПДП-5Л для устранения "мертвых" положений

Добрый день!

Прошу совета по настройке РПН типа РНТА-35/400М, установленного на трансформаторе ТМН-2500/10 У1; 6+-4х2,5%/6,3; Y/Д-11 с приводом типа ПДП-5Л и указателем положения УП-25, МПРЗА типа БЭМП 1-20 (РПН). На тр-ре 9 ступеней, в РПН-19 положений, но главные контакты там зашунтированы следующим образом: 1-2_6.6 кВ; 3-4_6.450 кВ; 5-6_6.300 кВ; 7-8_6.150 кВ; 9-12_6.000 кВ; 13-14_5.850 кВ; 15-16_5.700 кВ; 17-18_5.550 кВ; 19_5.400 кВ. На заводе изготовителе тр-ра схему ПДП-5 Л не регулировали, а только по главным контактам испытания проводили. Хотел спросить, как можно добиться того (имею что в схеме привода надо какие-то цепи изменить), чтобы при переключении привода БЭМП не видел зашунтированных контактов, т.е получается чтобы проскакивал эти контакты  и реле переключения РПН было постоянно замкнуто при переходе через эти самые положения, особенно при прохождении нейтрального положения 9-12. На данный момент ситуация такая, что на терминале идет отказ привода и идет блокировка по повышению и понижению. Благодарен буду за любой ответ.

2

Re: Изменение схемы ПДП-5Л для устранения "мертвых" положений

Или каким образом можно проходить промежуточные положения положения РПН?

3

Re: Изменение схемы ПДП-5Л для устранения "мертвых" положений

Ну не уж то никто не встречался с такой проблемой?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Изменение схемы ПДП-5Л для устранения "мертвых" положений

Может ещё кто-нибудь скажет, как выставлять ступени РПН на указателе УП-25. Можно ли так, что с 19 ступени - 5.4 кВ калибровать 1 ступень на УП-25 и заканчивать последним номером ступени в УП-25   1 ступенью - 6.6 кВ. Здесь получается наоборот.