CLON, спасибо! это упрощает мою задачу выяснения, откуда взялись уставки:) Как я понимаю, мтз в распредсетях ставится на РП и ПС (КТП в свою очередь имеют только вставки), поэтому и зона действия ее должна быть от РП/ПС до РП/ПС, правильно? соответственно, для проверки чувствительности мы должны брать минимальные токи кз на этих РП/ПС?
Еще вот такой вопрос: когда расчитываем МТЗ двух фидеров, питающих одну 10 кВ двухтрансформаторную КТП, мы должны отстраиваться от двухкратного ном.тока одного тр-ра, или же от двухкратного ном.тока с учетом допустимого превышения в 1.6-1.8 раз, или же от однократного тока с учетом превышения?? просто Шабад в одном случае говорит, что необходимо учитывать возможное превышения, а в некоторых говорит, что обычно тр-ры не загружены полностью, и берет поэтому просто номинал. А почему вопрос про двухкратный или однократный ном.токи, то не знаю, будет ли использоваться режим включения двух тр-ров по ст.10 кВ на один фидер, или схема АВР будет все-таки по 0,4 собираться?