Интересное кино.
Тогда еще несколько вопросов, что бы понять общую картину.
На каждой ВЛ имеете по ШЭ 2607 011021 + ДФЗ?
На какие ТТ включены эти защиты (ТТ ВЛ или на сумму ТТ ВЛ и МСВ)?
Что сказано в уставках про направленность ДЗ и ТЗНП  (в линию или к шинам, т.е в трансформатор)?
На какие ТТ включены защиты 041 (ТТ трансформатора или ТТ ВЛ+ТТ МСВ)?
Какие заданы уставки МТЗ ВН, НН1 и НН2?
Какой программной накладкой выведена МТЗ ВН? Что-то я в своем РЭ по эксплуатации на 041 не нашел такой накладки. 
И по режиму:
МСВ 110 нормально отключен?
Питание ПС от ТЭЦ или узловой ПС? Если от узловой ПС, то далеко ли до эл.станции?

Спасибо, что вы пытаетесь помочь.Я уже думаю, я военные тайны рассказываю, работу потерять не охота.. Да на обоих линиях, и на ФСКовской 220/110кВ, которая от нас 600м и мы на ее шинах 110кВ. ТТ 750/1 вроде у них у нас 400/5 !Какие заданы уставки МТЗ ВН, НН1 и НН2 --- однозначный бред там..МСВ-110 выключен с 2008 года. ФСК 500кВ питается очень длинной ЛЭП. Что тут ерунда это ясно, но почему не выяснил до сих пор...Единственное узнал, что на АТ в ФСК МФО 0.1сек и МТЗ 0.5сек, что мне еще больше не понятно...

Век живи, век учись, а дураком помрёшь
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Селективность

Просто хотел понять для чего такие защиты ВЛ наставили. Линия коротышка, ТО не эффективна, ставим ДФЗ. Любое КЗ на ВЛ отключаем очень быстро. Если бы питание было от ЭЛ.СТ и для устойчивости станции нужно минимальное время отключения, то очень хорошо. Но надо иметь ввиду, что отключаться будет только с питающего конца. А наличие 011021 совсем непонятно. Ну не будет она работать никогда, если направлена в линию.
Да ладно. Не копайтесь в старом «белье», считайте уставки МТЗ трансформатора под свою сеть и согласовывайте в соответствующих службах ФСК или РДУ.  Удачи.