Тема: Селективность
Здравствуйте уважаемые! Интересует как выбирают время срабатывания для селективности, через трансформатор? Есть два варианта проектов, которые мне не понятны и встречались.
Первый: Трансформатор ТСЛ 1250 10кВ на высокой стороне 10кВ МТЗ I>72А t>0.7sec, а низкой стороне 0,4кВ МТЗ I>1800А t>4.0sec...Вот понятно мне, что сухой трансформатор и МТЗ установлена на номинальные токи. Но вот если его перегрузят ну скажем 2500А(100А-на высокой), то запуститься обе защиты и отключиться ввод трансформатора по-моему, а не низкая сторона. Или я чего-то не учитываю?
Второй:Трансформатор 110/10кВ на стороне 110кВ стоят ДФЗ, ДЗ и ТЗНП( 1ступень 3секунды, 2 ступень 2 секунды, 3ступень за 1 секунду) МТЗ ВН выведено, а вот МТЗ НН 10кВ 0,9секунд...Разве на стороне 10кВ нельзя поставить большие время??? Например МТЗ ВН t=3.5сек и МТЗ НН =3.0сек место 1сек...