Тема: Не получается снять ВАХ ТТ!
Здравствуйте, друзья! Прошу помощи... На ПС проводим проверку трансформатора тока ТПШЛ-10 3000/5. У данного трансформатора две обмотки: 0,5 и 10Р. У меня возникло 2 вопроса:
1. Не получается снять ВАХ. Работаем прибором Ретом-21. Коэффициенты трансформации замерили без проблем. У обмотки 0,5 - 3009/5,032 А; у обмотки 10Р - 3000/4,988 А. А вольт-амперную характеристику снять не получается. Делаем всё как обычно: источник I3 (переменного тока) подключаем к вторичной обмотке ТТ, первичная обмотка разомкнута, включаем и ... ток не увеличивается вообще, растет напряжение. Кабель точно целый. При закорачивании испытательного кабеля ток растет очень хорошо. Не понимаю, в чем проблема. Когда наоборот (ток растет, напряжение не увеличивается), все понятно - это витковое КЗ, а такая проблема, когда не увеличивается ток, возникла первый раз.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Завтра ТТ необходимо включить в работу и дать заключение о пригодности защиты.
2. Вопрос второй. На измерительную обмотку данного ТТ с классом точности 0,5 подключена МТЗ и защита от перегруза (то есть последовательно два реле РТ-40). Номинальный ток ТТ 3000 А, ток срабатывания МТЗ 3000 А. На другой ячейке тоже самое: на измериельной обмотке МТЗ и перегруз, номинальный ток ТТ - 1500 А, ток срабатывания МТЗ 1800 А.
Соответственно вопрос: допускается ли подключать устройства РЗА к измерительной обмотке, если подключенная нагрузка не превышает доустимую для данной обмотки, а ток срабатывания незначительно превышает номинальный ток ТТ, либо не превышает. Мои (пока не очень обширные) знания позволяют сделать вывод, что такая ситуация допустима. Однако по причине отсутствия старших товарищей-релейщиков на моем предприятии хотелось, чтобы какой-нибудь опытный релейщик написал: "Всё ОК, Саня, так можно!" )))
Заранее всем спасибо!)