1

Тема: прибор Вольт-амперный фазометр 85М

Здравствуйте друзья! Хочу спросить у Вас кое что. У нас на работе имелся на складе прибор ВАФ-85М сказали поработать с ними дали инструкцию но если честно я не понял 10 раз прочитал не понял.  Можете объяснить как пользоваться как снять векторные диаграммы и все такое. Буду признателен!

2

Re: прибор Вольт-амперный фазометр 85М

У Мусаэляна почитайте
http://idpos.org/files/BC06/%D0%9C%D0%B … %BA%20.pdf

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: прибор Вольт-амперный фазометр 85М

Спасибо за справочник. Вот мне интересно как господа релейщики обычно пользуетесь?

4

Re: прибор Вольт-амперный фазометр 85М

Вопрос не понятен, но, что бы хорошо разобраться как правильно работать с ВАФом в различных режимах, Вам надо практиковаться с умеющим наставником, тем более почти все работы выполняются на действующем оборудовании (в РШ), и особенно когда снимаются векторные диаграммы по напряжению - надо работать очень осторожно. Попросите начальство приобрести Вам электронный ВАФ Парма и начинайте работать с ним.
, изучив РЭ.

5

Re: прибор Вольт-амперный фазометр 85М

Akilbek пишет:

Вот мне интересно как господа релейщики обычно пользуетесь?

ВАФ-ом - никак после покупки Ретометра.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: прибор Вольт-амперный фазометр 85М

Akilbek пишет:

как снять векторные диаграммы

http://retro-rzia.ru/down/o-208.html

7 (2014-10-08 12:56:07 отредактировано doro)

Re: прибор Вольт-амперный фазометр 85М

Интересный документ. Но к ВАФ-85 отношения не имеет. Явно, что появился до появления упомянутого девайса. Мой отец этими средствами пользовался, когда я под стол пешком ходил (буквально, без всяких натяжек, когда мы с родителями жили в комнате площадью 10 квадратных метров, моя игровая зона в возрасте полутора-двух лет размещалась под письменным столом, на рабочей поверхности которого мой отец вечерами работал над схемами). Мне довелось воспользоваться один-единственный раз при работе в наладке, когда единственный ВАФ-85 накрылся, а до ближайшего - километров двести. Первая седина появилась в 14 лет, а первые волосы вылазить начали в 25 - 27, именно при этом случае.
А теперь немного в тему. Выдержка из книги "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики. Техническое обслуживание устройств РЗА":
К выводам А,В,С подводится предварительно проверенное симметричное напряжение от вторичных обмоток ТН, соединенных в «звезду» или от другого источника трехфазного напряжения 110 - 380 В. Если прибор не предназначен для работы с опорным напряжением 380 В (старая модификация), его нужно подключить к трехфазной сети через ограничители напряжения: три одинаковых резистора сопротивлением 2,2 – 2,6 кОм мощностью 25 Вт, три резистора сопротивлением 5,1 – 5,6 кОм мощностью 10 Вт или три конденсатора емкостью 0,05 мкФ и напряжением 250 В.
Для проверки правильности чередования фаз опорного напряжения нужно отжать рукоятку расположенную рядом с лимбом (градусной шкалой). При этом вращение свободной оси фазорегулятора с лимбом по часовой стрелке указывает на правильное чередование фаз.
Правильность установки «нуля» выполняется в следующем порядке: переключатель «V,А/мА» устанавливается в положение «V,А», «ФАЗА/ВЕЛИЧИНА» – в положение «ФАЗА», переключатель пределов измерения – в положение «125В» (если используется опорное напряжение 220 – 380 В, предел соответственно увеличивается), зажимы «А» – «*», «В» – «V» соединяются перемычками. Вращением лимба фазорегулятора стрелка из-мерительного прибора устанавливается на «нуль», стрелка при этом должна следовать в направлении вращения. При несовпадении «нуля» лимба с рис-кой на планке установки «нуля» нужно отпустить прижимной винт и устано-вить риску против нулевого деления лимба. Если этим путем не удается установить нужное положение или перепутана полярность (стрелка перед установкой на «нуль» движется против направления движения фазорегулятора), необходимо освободить прижимной винт фазорегулятора, приподнять ручку и выставить лимб в нужное положение.
Старые приборы позволяют проверять установку «нуля» по току. Для этого переключатель пределов измерения устанавливается в положение, соответствующее минимальному пределу измерений тока, с соблюдением полярности (стержень соединительной вилки, обозначенный «*», входит в контактный зажим на приборе с тем же обозначением) подключается токо-измерительная приставка, магнитопроводом охватывается провод опорного напряжения у зажима «С» («*» направлена в сторону ВАФ). Далее проверка производится как и с напряжением. Новые приборы имеют меньшее потреб-ление по цепям опорного напряжения и к ним эта проверка неприменима. Если возникают сомнения в правильности подключения токоизмерительной приставки, к выводам «А» –«В» прибора вместе с проводами от источника опорного напряжения подключается резистор сопротивлением около 1 кОм и мощностью не менее 10 Вт (при опорном напряжении 100 В). Токоизмерительными клещами охватывается проводник, идущий к резистору («*» направлена в сторону вывода «А»).
Если чувствительность ВАФ недостаточна для достоверного замера тока, применяются усилители тока. Один из примеров такого усилителя описан в [96]. При отсутствии усилителя можно включить катушку из нескольких витков изолированного провода в рассечку разъёмных клемм или испытательных блоков
Порядок снятия векторных диаграмм
Переключатель «V,А/мА» устанавливается в положение «V,А», «ФА-ЗА/ВЕЛИЧИНА» – в положение «ВЕЛИЧИНА», переключатель пределов из-мерения – в положение, соответствующее необходимому пределу измере-ния токов.
Измеряется величина тока Для этого магнитопроводом токоизмерительной приставки охватывается провод, в котором производятся измере-ния, без зазора с соблюдением полярности. К трансформатору тока направ-лена сторона магнитопровода, обозначенная «». После этого измеряется фаза тока (угол между вектором опорного напряжения UАВ и вектором тока). Для этого переключатель «ФАЗА/ВЕЛИЧИНА» устанавливается в положение «ФАЗА», вращением лимба фазорегулятора стрелка измерительного прибо-ра устанавливается на «нуль» (стрелка движется в одном направлении с фазорегулятором). По лимбу отсчитывается угол и характер нагрузки (емкостная или индуктивная). Если угол нагрузки индуктивный (L), проверяемый ток отстает от вектора UАВ, если емкостной (С) – опережает его.
Снятие векторных диаграмм напряжений производится в том же поряд-ке. Полярный конец измеряемого вектора напряжения подключать всегда к выводу прибора «*», неполярный - к выводу "U".
При графическом изображении вектора напряжения или тока полярный конец отмечается стрелкой, при буквенном написании полярному концу со-ответствует первая буква.
На практике векторные диаграммы чаще изображаются с размещением напряжения UА0 вдоль вертикальной оси. Отсчет углов ведется от этого вектора, причем векторы с индуктивным характером располагаются в I и II квадрантах (диапазон углов от 0 до 180º), а с емкостным – в III и IV квадрантах (от 180º до 360º).