Вы где токи-то считать собрались? Которые от ЭДС слева текут?
И что за защита? МТЗ?
Короче говоря, все трансформаторы со стороны треугольника заканчивают схему НП закороткой на "землю". Т.е. в схеме нулевой последовательности вставка 10 кВ будет как бы закорочена с обеих сторон - со стороны левого и правого трансформатора. Реактор 10 кВ из схемы НП просто выпадет.
При КЗ в точке К2 у вас в схеме НП первый трансформатор закончится закороткой справа.
Нужно будет свернуть схему до одного сопротивления и одного ЭДС, найти Uk0, Uk1, Uk2, затем вернуться к развернутой схеме и по закону Ома найти токи I1, I2, I0 в системе слева. Потом их сложить и получить, скажем, ток в фазе А.
Как рассчитывать токи в точках К6 и К7.
У вас в схеме НП та часть, которая соответствует системе слева, не будет участвовать в схеме замещения вовсе, будет только АТ, закороченный со стороны треугольника. Я так понимаю, вы собираетесь считать однофазное КЗ? Сворачивайте схемы прямой, обратной, нулевой последовательности, считайте ток однофазного КЗ, можно по правилу эквивалентности прямой последовательности.
Далее вспоминаем, что при однофазном КЗ (пусть будет фаза А) Ik1=Ik2=Ik0=1/3*IkА. Рисуете три звезды под 120 градусов - прямая, обратная и нулевая последовательность. Про нулевую забываем, т.к. она к вашей защите не пойдет, остаются прямая и обратная. При переходе Y/D эти звезды крутанутся вначале в одну сторону, потом в другую, и тут все будет определяться группой соединения трансформаторов. Если она у обоих одинаковая (обычно 11-я), то в итоге в вашей защите звезды займут такое же положение, как и в самом начале. Складываем их опять. В фазе А будет 2/3*Ik1, в фазах B и С - по 1/3 Ik1.
Вот с двухфазным на землю немного затрудняюсь ответить с ходу, какие у них будут фазы - надо считать. Составьте граничные условия для двухфазного на землю КЗ и решите систему из 6ти уравнений в комплексах.
Далее возьмите звезды прямой и обратной последовательности - и все то же самое.