1

Тема: Постановка АТ под напряжние от ДГУ

Добрый день!

на подстанции планируется постановка под напряжение нового автотрансформатора по вот такой схеме:
ДГУ(0,4кВ) -> ТСН(0,4/10кВ) -> реактор(10кВ) -> АТ(220/110/10кВ)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5500/75918/thumb/p193ni7oj013661fqa11m13vs6d31.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5500/75918/thumb/p193ni7oj013661fqa11m13vs6d31.png
в связи с чем необходимо выдать уставки.
посчитать значения токов трехфазного и двухфазного короткого замыкания проблем не составило.
неожиданные сложности возникли при составлении схемы замещения для токов нулевой последовательности.
проблема во вставке 10кВ. не понятно что с ней делать.

Вопрос:
как будут выглядеть схемы замещения для токов нулевой последовательности при КЗ в токах К2, К6 и К7 ?
(про К2 спрашиваю, т.к. без понятия, как учитывается ДГУ в схеме нулевой последовательности)

подскажите пожалуйста, а то ничего в голову не идет.

2

Re: Постановка АТ под напряжние от ДГУ

Вы где токи-то считать собрались? Которые от ЭДС слева текут?
И что за защита? МТЗ?

Короче говоря, все трансформаторы со стороны треугольника заканчивают схему НП закороткой на "землю".  Т.е. в схеме нулевой последовательности вставка 10 кВ будет как бы закорочена с обеих сторон - со стороны левого и правого трансформатора. Реактор 10 кВ из схемы НП просто выпадет.
При КЗ в точке К2 у вас в схеме НП первый трансформатор закончится закороткой справа.
Нужно будет свернуть схему до одного сопротивления и одного ЭДС, найти Uk0, Uk1, Uk2, затем вернуться к развернутой схеме и по закону Ома найти токи I1, I2, I0 в системе слева. Потом их сложить и получить, скажем, ток в фазе А.

Как рассчитывать токи в точках К6 и К7.
У вас в схеме НП та часть, которая соответствует системе слева, не будет участвовать в схеме замещения вовсе, будет только АТ, закороченный со стороны треугольника. Я так понимаю, вы собираетесь считать однофазное КЗ? Сворачивайте схемы прямой, обратной, нулевой последовательности, считайте ток однофазного КЗ, можно по правилу эквивалентности прямой последовательности.
Далее вспоминаем, что при однофазном КЗ (пусть будет фаза А) Ik1=Ik2=Ik0=1/3*IkА. Рисуете три звезды под 120 градусов - прямая, обратная и нулевая последовательность. Про нулевую забываем, т.к. она к вашей защите не пойдет, остаются прямая и обратная. При переходе Y/D эти звезды крутанутся вначале в одну сторону, потом в другую, и тут все будет определяться группой соединения трансформаторов. Если она у обоих одинаковая (обычно 11-я), то в итоге в вашей защите звезды займут такое же положение, как и в самом начале. Складываем их опять. В фазе А будет 2/3*Ik1, в фазах B и С - по 1/3 Ik1.
Вот с двухфазным на землю немного затрудняюсь ответить с ходу, какие у них будут фазы - надо считать. Составьте граничные условия для двухфазного на землю КЗ и решите систему из 6ти уравнений в комплексах.
Далее возьмите звезды прямой и обратной последовательности - и все то же самое.

3

Re: Постановка АТ под напряжние от ДГУ

питание только со стороны ДГУ. со стороны ВН и СН АТ ничего не подключено (нет источников).
защиты будут выставляться на АВ 0,4 кВ ТСН и на выключателе 10 кВ ТСН.

правильно ли я вас поняла, что схемы замещения будут выглядеть таким образом?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5500/75959/thumb/p193q8i4q817kj152p1nm2nkob0l1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5500/75959/thumb/p193q8i4q817kj152p1nm2nkob0l1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5500/75959/thumb/p193q8ic3h1rtsinv1n88n1i1bq22.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5500/75959/thumb/p193q8ic3h1rtsinv1n88n1i1bq22.jpg

4

Re: Постановка АТ под напряжние от ДГУ

В фазе А UkA0 нет. Симметричные составляющие, вопреки "инженерной логике", математически однофазные. Их дорисовывают до 3хфазных. Так что лучше просто Uk0.
Далее.
Очевидно из вашей схемы, что ток нулевой последовательности пойдет как влево (в систему), так и вправо (в трансформатор). Поэтому правило эквивалентности прямой последовательности в данном случае напрямую НЕПРИМЕНИМО.
Нужно найти Uk0, Uk1, Uk2 (ну, в данном случае - только Uk0). Зная Uk0, нужно найти ток нулевой последовательности, который идет в левую ветвь (в систему).
Упрощенно, для случая однофазного замыкания, можно найти ваш IkA по правилу эквивалентности, поделить его на 3, затем записать Xсум*I0+Uk0=0.
Отсюда Uk0=-Xсум*I0сум=-Xсум*IkA/3.
Далее I0=-Uk0/(X0дгу+X0каб)
I1=I2=IkA/3.
Далее находим ток в фазе А: Ia=I1+I2+I0. Очевидно, он будет чуть меньше IkA.

Про замыкания в точках К6 и К7 уже писал. Находите по правилу эквивалентности ваш IkA при однофазном КЗ, приводите его к стороне 0,4 кВ и умножаете на 2/3. Закорачивать вам нужно в схеме НП ТОЛЬКО обмотку Н, обмотки В и С закорачивать не надо - туда надо пририсовать Uk0, Uk1, Uk2 там, где КЗ.

5

Re: Постановка АТ под напряжние от ДГУ

Довольно таки часто просчитывал такой режим испытаний АТ, но впервые вижу питание от ДГУ. А она потянет АТ по мощности?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Постановка АТ под напряжние от ДГУ

retriever,
вот что у меня получилось с учетом того, что через защиту идет только часть тока нулевой последовательности:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6000/76185/thumb/p19498r3ho1mlg1ehi1q1qreh1m6e1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6000/76185/thumb/p19498r3ho1mlg1ehi1q1qreh1m6e1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6000/76185/thumb/p19498rb5fr11l6bheunmjii2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6000/76185/thumb/p19498rb5fr11l6bheunmjii2.jpg
все так, или я где-то вас неверно поняла?

7 (2014-10-15 12:44:17 отредактировано retriever)

Re: Постановка АТ под напряжние от ДГУ

swem37 пишет:

все так

Рис. 1: пойдет, только дальше нужно еще сложить токи: Ia=I1+I2+I0, I0 - это вычисленный вами ток в левой ветви.
Рис. 2: Зачем вам записывать уравнения для стороны ВН при КЗ на стороне СН, если

swem37 пишет:

питание только со стороны ДГУ. со стороны ВН и СН АТ ничего не подключено (нет источников).

Разрыв у вас на стороне ВН, можете даже не рисовать соответствующий ей луч.
То же самое можно сказать про КЗ в точке К7, только теперь уже вам не нужен будет луч "СН".

Фазный ток в месте КЗ вы нашли:
IkA=...=3E/(X1+X2+X0)
Все, что ниже - вообще не в тему.
Если оба трансформатора у вас с одной группой соединения (обычно 11-я), то умножайте IkA на 2/3 - это будет ваш фазный ток (в фазе А) на стороне ДГУ, естественно, что он должен быть приведен к стороне 0.4 кВ. В двух других фазах будет по 1/3.

8

Re: Постановка АТ под напряжние от ДГУ

АТ:      Yo авто / D - 0 - 11
ТСН:    D / Yн - 11
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6000/76207/thumb/p1949t397ur6jans62s17cq8pm1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6000/76207/thumb/p1949t397ur6jans62s17cq8pm1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6000/76207/thumb/p1949t3in014a416s7mms5l11hno2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6000/76207/thumb/p1949t3in014a416s7mms5l11hno2.jpg
понятно откуда взялось что на II ступени ток в фазе А будет составлять 2/3 от тока в фазе А III ступени.

но почему вы уверены, что для I ступени тоже не будет тока нулевой последовательности?
может все же стоит включить в схему замещения нулевой последовательности для К6 отрезок от ДГУ до ТСНа ?
и по поводу обмотки ВН при к.з. на СН - ведь для АТ ВН и СН электрически не разделены, и нейтраль у АТ заземлена. Поэтому мне кажется, что и обмотка ВН должна быть в схеме замещения.

что вы на это скажете?

9

Re: Постановка АТ под напряжние от ДГУ

swem37 пишет:

понятно откуда взялось что на II ступени ток в фазе А будет составлять 2/3 от тока в фазе А III ступени.

Ваши рисунки с обоснованием 2/3 неправильны.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6000/76213/thumb/p194ai66q11rmv19kc9q719hs189v1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6000/76213/thumb/p194ai66q11rmv19kc9q719hs189v1.jpg

swem37 пишет:

может все же стоит включить в схему замещения нулевой последовательности для К6 отрезок от ДГУ до ТСНа ?

Нет, ни в коем случае.

swem37 пишет:

и по поводу обмотки ВН при к.з. на СН - ведь для АТ ВН и СН электрически не разделены, и нейтраль у АТ заземлена. Поэтому мне кажется, что и обмотка ВН должна быть в схеме замещения.

Она должна быть, но она заканчивается во всех последовательностях РАЗРЫВОМ, потому что нет системы после нее=>нет пути для тока (ни для какого).

У вас те части обмоток, которые после отводов СН и к которым присоединяются выводы ВН - они в случае КЗ на СН просто висят в воздухе, они что есть, что их нет - без разницы, потому что тока в них не протекает.
Т.е. при КЗ на СН получается как бы двухобмоточный обычный трансформатор, у которого "первичная" обмотка - это куски общих обмоток до отводов СН, соединенные в звезду, вторичная соединена в треугольник.
При КЗ на ВН отводы СН висят в воздухе - можно считать опять же, что их тупо нет, и у нас опять же двухобмоточный трансформатор.