Re: Отключение от дифзащиты трансформатора
wereteno3, почему молчим?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Отключение от дифзащиты трансформатора
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
wereteno3, почему молчим?
Извиняюсь. Всем спасибо за помощь. В терминалах исправил группу на 2 и выкладываю что получилось. В итоге дифтоки стали по 0, а тормозные 22-24%. Прошелся по цепочке ТТ - собрана 2 группа с землей вне защищаемого участка.
В итоге дифтоки стали по 0, а тормозные 22-24%.
Вот и отлично. :)
дифтоки стали по 0
спасибо.Если не секрет как так получилось:не было нагрузки при первом включении?
Сейчас обратил внимание. ТОР показывает Угол между веторами Ia1 и Ia2 примерно 360 градусов., а до изменения было 180 градусов.
Т.е. в зависимости от заданной в уставках группы соединения I или II присходит цифровой разворот векторов вторичных токов.
Наверно это будет ответ на пост 25. Ориентировались на то, чтобы вектора были в противофазе, а не на наличие дифтока.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
спасибо.Если не секрет как так получилось:не было нагрузки при первом включении?
Нет, это уже в рабочем режиме. Осциллограмма при включении не писалась.
Привет всем! Подскажите пожалуйста должна ли работать дифзащита при сквозных токах? Ситуация такая: дифзащита на ПС собрана на отключение только отделителя, при этом ввод 10 кВ не завязан. Аварийно отключилась линия 10 кВ видимо затянуло и приэтом сработала диф. защита. Возможна ли работа диф.защиты в такой ситуации?
должна ли работать дифзащита при сквозных токах?
Однзначно, нет.
дифзащита на ПС собрана на отключение только отделителя, при этом ввод 10 кВ не завязан
Тут Вы что-то не так. Дифзащита должна включать КЗ–110 кВ и отключать ввод 10 кВ. По факту включения КЗ-110 кВ с контролем отсутствия тока в КЗ 110 кВ и тока в ТР отключается ОД-110 кВ. Отключать ввод 10 кВ обязательно, так как при работе дифзащиты должен работать АВР СМВ.
На 99% ПС с ОД и КЗ схемы защит выполнены по такому алгоритму. Хотя может быть у Вас не стандартная схема ПС, тогда может быть по другому.
Возможна ли работа диф.защиты в такой ситуации?
Возможно было однофазное замыкание на замлю на фидере, затем появилась вторая земля на шинном мосту 10 кВ трансформатора (зона дифзащиты) в результате двух фазное КЗ. В зависимости на каких фазах замыкание и величины тока работают ТО фидера и Дифзащита или только Дифзащита.
PS/ 10-я попытка отправить сообщение.