Тема: АВ переменного тока в цепи постоянного

Коллеги, прошу прощения за глупый вопрос, но, не могу вспомнить, давно не занимался. Была авария, инспекция задала вопрос. АП-50 на переменный ток установлен в цепях постоянного тока. Как изменится уставка его электромагнитного расцепителя? Допустим, уставка для переменного тока 100 А. При какой величине постоянного тока он будет срабатывать?

2

Re: АВ переменного тока в цепи постоянного

на 30% больше. 130 А.

3

Re: АВ переменного тока в цепи постоянного

не смогу объяснить. просто есть стандартная методика. документ старый и предназначен конкретно для АП. там же есть примеры выбора уставок в зависимости от типа нагрузки и от рода тока.

4 (2014-11-03 11:49:24 отредактировано elics)

Re: АВ переменного тока в цепи постоянного

http://retro-rzia.ru/down/o-30.html стр 24. правда бы лучше заменить их для МП. время отключения для постоянки плохое.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: АВ переменного тока в цепи постоянного