Тема: ускорение при включении

Здравствуйте! Уважаемые коллеги, подскажите мне, пожалуйста, как молодому релейщику: дано задание пересмотреть бланк уставок для ШДЭ2801 в связи с изменением Ктт и наткнулся на один параметр, который не понятно как изменить (не из-за Ктт) - это время автоматического ускорения ДЗ при включении ВЛ. На ТЗНП это меняется дискретно от 0,05 до 0,4 сек. А вот для ДЗ какие пределы? В Библиотеке Электромонтера говорится только, что можно выбрать либо II зону ДЗ, либо III зону ДЗ, которая будет ускоряться при включении, про время ни слова (может плохо смотрел). Тема по ШДЭ затихла, поэтому создал новую.

2

Re: ускорение при включении

Может ускорение без выдержки времени? Например в панели защит ПЗ 1636 существует возможность ввести автоматическое ускорение 2 зоны ДЗ при включении выключателя, в таком случае 2 зона ДЗ работает без выдержки времени. Такая же история и в ПЗ-4.

3

Re: ускорение при включении

Я тоже так и предполагаю, но было бы неплохо в литературе найти подтверждение.

4

Re: ускорение при включении

Посмотри тут http://retro-rzia.ru/down/load/6c693f38 … 11bd0.html
Там есть и схема и описание. Ускорение вводится при включении на 1 или 2 сек (выставляется перемычками) и отключает без выдержки.
А вообще у нас в заданиях почти всегда требуют 0.5 сек. Выходное реле имеет небольшую задержку на срабатывание, так и получается 0.5. Это на ЭПЗ1636

5

Re: ускорение при включении

По ссылке выдает что запрашиваемой Вами страницы не существует....

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ускорение при включении

http://retro-rzia.ru/down/o-245.html