1

Тема: АПАХ неполнофазного режима

Добрый день!
На линях 330кВ (независимости от длины-6-100-200км) имеется АПАХ НЕПОЛНОФАЗНОГО режима, с уставками по току 200А, время 0,2 сек с контролем переключения фаз выключателей. ДЕЙСТВИЕ--отключение всех фаз.
Это кроме защиты от неполнофазного режима, с временем 1,2сек (больше времени ОАПВ), с контролем переключения фаз выключателей.
Это кроме штатного АЛАР (АПАХ) по току, по сопротивлению, с контролем циклов и т.д.
ВОПРОС:
Небходимости АПАХ неполнофазного режима для всех ВЛ с ОАПВ?
Рекомендации по выбору уставок?
Ссылка на документ......

кто в теме? С уважением,

2

Re: АПАХ неполнофазного режима

Спартак Молодцов пишет:

т.к. токовое реле то срабатывает, то возвращается. Поэтому и ипользуется АПАХ неполнофазного режима.

А кто его видел--асинхронный ход в неполнофазном режиме???
Вот и меня вопрос-----О необходимости этого апаха (кстати название что-то некорректное) и никакие режимщики с ПАшками не помогут, кроме релейщиков с форума.........

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: АПАХ неполнофазного режима

Спартак Молодцов пишет:

К сожалению, это не релейный вопрос.

Я сожалею тоже,но  монтаж схем ,фазировка и т.д. остается за релейщиками.....
Благодарю за документы!