1

Тема: Трасформатор тока ТФЗМ-35

Здравствуйте друзья! Хочу спросить у Вас кое что. Я сам нахожусь на учебном отпуске. С работы позвонили сказали что на ПС-17 ОРУ-35 на 1 секции шин на фазе А тт ТФЗМ-35 неисправности. Говорят, что с утра примерно 8.00 у тт на маслоуказателе показывает, что она повышена, а вечером она становится ниже уровня. Не знаете ли, что за неисправность или не встречались ли с такими неисправности?

2

Re: Трасформатор тока ТФЗМ-35

и так повторяется каждый день так мне сказали

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Трасформатор тока ТФЗМ-35

Спросите у первичников!) А так, может влияние температуры, или влажность. А вообще лучше масло отобрать и в лабораторию отнести.