1

Тема: Зарядный (емкостной ток ВЛ)

Здравствуйте! Будьте добры, подскажите где можно посмотреть величину зарядного тока воздушной ЛЭП 500 кВ? Поиск результатов не дал. И может ли этот емкостной ток ВЛ стать причиной работы чувствительной ступени ТЗНП? Планируется ввод в работу ВЛ 500 кВ, 250 км и хотим выяснить величину зарядного тока.

2

Re: Зарядный (емкостной ток ВЛ)

примерно 1 А/км

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3 (2014-11-26 07:04:06 отредактировано темон)

Re: Зарядный (емкостной ток ВЛ)

Да. И в руководстве по MiCOM P547 нашел, что 0,98 А/км. Но а где все таки еще можно глянуть?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Зарядный (емкостной ток ВЛ)

Для сравнения - зарядный ток ВЛ-220кВ/380км = 140Ампер