1

Тема: Шкаф ШЭ1111

Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста, встречал ли кто-нибудь защиты генератора и блочного трансформатора на ГЭС в одном шкафу ШЭ1111, если генератор работает на сборные шины ГРУ-10,5 кВ, а блочный трансформатор как отдельное присоединение, со своим выключателем.

2 (2014-12-01 08:26:20 отредактировано Sega)

Re: Шкаф ШЭ1111

Реализовать эти защиты в одном шкафу можно. При проектировании, для каждого шкафа ШЭ1111 состав защит оговаривается отдельно в карте заказа. Но у Вас ведь не блочная схема. Генератор и  трансформатор связи это разные присоединения, Вам их проверять придется отдельно. Так что объединять защиты генератора и трансформатора связи в одном шкафу я бы не стал.

3

Re: Шкаф ШЭ1111

Ну да, согласен.А делается ли на повышающих трансформаторах защита от повышения напряжения?
Согласно ПУЭ:
"Предусматривается защита от повышения напряжения на статоре генератора и трансформаторе блока (для блоков с турбогенераторами с непосредственным охлаждением обмоток статора и для всех блоков с гидрогенераторами"
Или это только в блочных схемах?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Шкаф ШЭ1111

Защита от повышения напряжения предназначена для защиты генератора от повышения напряжения на холостом ходу. При работе в сети она должна автоматически выводиться. Так что на трансформаторе связи она не нужна.