Тема: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Добрый день!
Возникла проблема с отключением ненагруженной ВЛ.
Допустим, емкостный ток с ненагруженной ВЛ 220 кВ составляет 150 А, а нормируемое значение в соответствии с ГОСТ 12450-82 для ВЛ 220 кВ составляет 125 А.
Вопрос: за счет чего  можно данную проблему решить? Если в линии установить ОПН, можно не рассматривать этот параметр при выборе выключателя?

P.S. Понятно, что можно взять другие выключатели (есть у ABB вроде на 200 А) но интересуют все возможные решения проблемы.

2

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Проблема с отключением ненагруженных линий в чем? Если отключить в момент (или близко) прохождения синусоиды напряжения через максимум, то возможны пробои между контактами выключателей через каждые пол периода ( http://toe-kgeu.ru/eea/524-eea ).
А что если отключить линию в момент прохождения синусоиды напряжения через ноль? С помощью вот такой штуки например: http://www.abb.ru/product/db0003db00261 … 7f368.aspx Не встречались с такой?

3

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Нет именно ВЛ, длинной более 300 км. Управление пофазное тоже имеется, чтоб ОАПВ было.
Т.е. вы согласны, что применение синхронизатора решит проблему?

4

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

У нас тоже был проект с синхронизатором на КВЛ 500 кВ,но отказали продать отдельно синхронизатор без выключателя

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8000/78182/thumb/p197oin5tb1sg8jm51fp01a3n2r11.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8000/78182/thumb/p197oin5tb1sg8jm51fp01a3n2r11.JPG
Линия посчитана по параметрам РД 153-34.0-20.527-98 "Руководящие указания по расчету токов КЗ и выбору оборудования"

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

scorp, и что в итоге? без них включили? а они по какой-нибудь конкретной причине нужны были, или просто как девайс ставились?

7

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Спартак Молодцов пишет:

Это грубо 50 А.



С большой долей вероятности - да. Сименс потому и требует установку синхронизаторов для подачи и снятия напряжения.

из опыта эксплуатации ВЛ-220кВ/380км = 140Ампер

8 (2014-11-27 15:48:00 отредактировано scorp)

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Fiksius пишет:

и что в итоге?

На обратном конце КВЛ реактор с резистором в нейтрале шунтируемым выключателем 35 кВ.
При постановке под напряжение линии или при ТАПВ(за 200 мс до включения) посылается команда на отключение В-35,
принимается команда подтверждаюшая,что В-35 отключен и разрешается включение В-500.При появлении U на линии В-35 кВ автоматически шунтирует резистор.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

9

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

scorp пишет:

При постановке под напряжение линии или при ТАПВ

Т.е. чтобы при включении на КЛ не было заряда, а что при одностороннем отключении? Ведь если при отключении линии на ней присутствует заряд, то вероятно в процессе отключения между контактами выключателя будут пробои и, так называемый, "процесс перезаряда" линии.
Видимо у вас емкостный ток на линии допустимый.

10

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

в проекте почему то считали только режим включения линии.При отключении там мощный  колебательный процесс в течении  секунд

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

11 (2014-11-27 19:53:37 отредактировано scorp)

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Fiksius пишет:

по какой-нибудь конкретной причине нужны были, или просто как девайс ставились?

проблемы с коммутацией апериодики элегазовым выключателем

Спартак Молодцов пишет:

А если каналы выведены?

канала два по разным FOXам

Спартак Молодцов пишет:

Сименс потому и требует установку синхронизаторов для подачи и снятия напряжения.

Сименс возможно и продаст отдельно синхронизатор

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

12

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Что то люди говорят, что управляемая коммутация вряд ли поможет, пусть настроим мы процесс отключения так, чтобы при прохождении напряжения через ноль было максимальное расстояние между контактами выключателя, но ток будет максимальный, дуга не погаснет. Она погаснет только тогда, когда ток через ноль не пройдет, а в этот момент напряжение - максимальное. Т.е. все равно получаем отключение в момент максимума напряжения и через половину периода контакты выключателя окажутся под двойным напряжением...
Хотя вроде как элегазовые выключатели хорошо дугу гасят, неужели дуга с током 125 А не погаснет при разведенных контактах выключателя?

13 (2014-12-02 12:47:29 отредактировано CliFF)

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Аналогичная проблема была на воздушной ЛЭП 150 кВ. Длина 256 км, ёмкостной ток около 80 А. ВМТ-150Б взорвался, заменили на LTB-245.

14 (2015-05-21 08:37:33 отредактировано Fiksius)

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

В продолжение темы: если выключателем линию отключили, теперь надо её заземлить для ремонта, вопрос как это сделать, если емкостный ток на линии может быть больше, чем ток который можно коммутировать заземлитель? Есть де наверно решения для снятия остаточного заряда в отключенных линиях/кабелях?

P.S. что касается проблем с выключателем, то УЭТМ подтвердили что могут отключать такие токи без повторного зажигания дуги

15 (2015-05-21 09:39:48 отредактировано retriever)

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Спартак Молодцов пишет:

Ёмкостной ток есть, когда линия включена. При отключении тока нет.

Тут, вероятно, имеется в виду что-то на эту тему
http://forum220.ru/electric-residue.php
P.S. только мне кажется, что ток тут надо пересчитать, ток при снятии остаточного заряда не равен емкостному току линии.
P.P.S и кажется немного странной идея проверять заземлитель (заземляющий разъединитель) по току, который он может разрывать в случае, когда ему нужно замкнуться...

16

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

retriever, да, это я и имел в виду
Да, согласен, тоже есть подозрение что будет отличаться, но пока не думал над как именно

17 (2015-05-21 09:40:55 отредактировано retriever)

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Можно симулинком считануть. Есть параметры линии?
И еще, наверное, нужны параметры заземления...

18

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Спартак Молодцов пишет:

Так ведь это по условию безопасности, человека миллиамперы убивают. А мы говорим о железяке.

Угу. Но я имел в виду то, что типа после снятия напряжения с линии на ней, как на конденсаторе, остается какой-то заряд, и ТС боится, что если включить заземлитель при этом, то заземлитель сгорит.
Хотя, разумеется, все это очень сомнительно, не факт, что с ним что-то вообще будет. Тут, вообще говоря, нужен опыт людей, которым приходилось вот так заземлять длинную линию с большой емкостью (любого класса напряжения, можно, наверное, и 500 кВ, и 750 кВ).

19

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

На самом это мне со стороны такой вопрос пришел, параметров линии не могу сказать. Если можете можете опыт провести для произвольной линии и сравнить результаты? а то у меня и симулинка под рукой больше нет((

20

Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ

Там очень многое от сопротивления заземления будет зависеть.
Если мы просто разряжаем конденсатор С через сопротивление R, то ток будет i=U0/R*exp(-t/(R*C)), тепловой импульс от него будет U0^2*C/R
А вот чему брать равным R?