Тема: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ
Добрый день!
Возникла проблема с отключением ненагруженной ВЛ.
Допустим, емкостный ток с ненагруженной ВЛ 220 кВ составляет 150 А, а нормируемое значение в соответствии с ГОСТ 12450-82 для ВЛ 220 кВ составляет 125 А.
Вопрос: за счет чего можно данную проблему решить? Если в линии установить ОПН, можно не рассматривать этот параметр при выборе выключателя?
P.S. Понятно, что можно взять другие выключатели (есть у ABB вроде на 200 А) но интересуют все возможные решения проблемы.