1

Тема: Защита тр-ра 110 кВ от однофазного КЗ

Господа, прошу мудрого совета.
По Шабаду направленная защита тр-ра нулевой последовательности раcсчитывается по формуле Iуст=Кн*Кпер*Кнб*Iрасч, где Iрасч - ток 3х фазного КЗ на шинах НН. То есть уставка отстраивается от небаланса в нейтрали при максимальном 3х-ф-м токе за трансом. Непонятно почему за расчетный принят именно этот ток. ведь получается, что защита от однофазных КЗ будет срабатывать при 3хфазных КЗ в трансе, а должна чуять только однофазные.

2

Re: Защита тр-ра 110 кВ от однофазного КЗ

mspisul пишет:

ведь получается, что защита от однофазных КЗ будет срабатывать при 3хфазных КЗ в трансе

1) Вероятность трехфазного замыкания в трансформаторе крайне мала, обычно бывают витковые или на землю
2) Даже если будет трехфазное замыкание внутри трансформатора - ток КЗ будет меньше, чем на выводах.
Это вам не линия, где с удалением точки КЗ ток убывает. В трансформаторе величина тока КЗ определяется положением точки КЗ относительно нейтрали. КЗ на выводах - самый большой ток, КЗ в нейтрали - ток "КЗ" равен току холостого хода (это будет фактически нормальный режим). КЗ где-то посередине обмотки - ток КЗ будет где-то между максимальным и минимальным значением.
3) Даже если защита от ОЗЗ отработает по небалансу при КЗ в трансе - что в этом, в конце концов, плохого? Все равно должна быть резервирующая трансформатор ступень, неважно, ТЗНП или ДЗ или МТЗ.
Отстраиваются от тока небаланса при трехфазном КЗ за трансформатором не для того, чтобы при КЗ в трансе ТЗНП не работала, а для того, чтобы она не работала по небалансу в зоне действия МТЗ за ним. Ведь иначе придется согласовывать ТЗНП с МТЗ НН, хотя бы по времени.
В РУ 12 даже есть фраза насчет того, что отстройка от тока небаланса при трехфазном КЗ за трансформатором выполняется, только если выдержка времени ТЗНП получается неотстроенной от выдержки времени МТЗ НН.

3

Re: Защита тр-ра 110 кВ от однофазного КЗ

с этим вроде разобрались, спасибо) но вот еще вопрос возник. В ру 13 п.14.1 говорится, что ТЗНП на ВН транса ставится в случае наличия питания со стороны СН или НН. вопрос: почему?) как повлияет ток подпитки со стороны СН (НН) на ток небаланса в месте установки защиты, если ток со стороны системы останется неизменным (при КЗ за трансом). ведь именно он влияет на ток небаланса, а подпитка тут не причем (опять же, в случае КЗ за трансом).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Защита тр-ра 110 кВ от однофазного КЗ

http://rzia.ru/topic5221-rezhim-neitral … 10-kv.html