1

Тема: Автомат Metasol

Здравствуйте! Кто сталкивался с такими автоматами в эксплуатации? У нас есть несколько объектов с такими автоматами на вводах и все норм, но на одном объекте просто зае....ли  отключаться каждую неделю, и энергомонитор вешали нет там таких нагрузок что бы отключался, заменили с другой ТП такой же автомат пока все норм а другой так и отключается. может кто чего подскажет от каких факторов это чудо еще может отключаться? Точная марка AS-32E-32A (M2D2D2BX AC6U0AL)

2

Re: Автомат Metasol

Добрый день! Информации не хватает, что показывает расцепитель? От каких защит отключает? Мы эксплуатируем похожие автоматы но на 2500А, 2000А, пока нареканий не было. Работают как часы.

3

Re: Автомат Metasol

Когда они выключаются их ездит включать ОВБ а от них ничего не добьешься и какая лампочка там горела. А потом прогружаем все работает как часы а ставим через неделю опять отключается. У нас на других объектах тоже стоят и без проблем.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Автомат Metasol

Скажите, а может у вас установлен расцепитель минимального напряжения? Просто, тогда есть вероятность, того, что он отключается от просадки напряжения.