1

Тема: Устройство РЗА

Не могу найти ни в одном нормативном документе, что такое "устройство РЗА". Каждий, у кого спрашивал, дает свое определение: от отдельного реле до отдельной панели.

2

Re: Устройство РЗА

Вот тут есть некоторое определение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ И ОЦЕНКЕ РАБОТЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

РД 34.35.516-89

Приложение 1.
2. Устройство РЗА - это совокупность элементов (аппаратов, реле, цепей и др.), установленных на одном энергетическом объекте и предназначенных для решения конкретной задачи РЗА (дополнительно по устройствам противоаварийной автоматики см. приложение 2).
2.1. Учету и оценке подлежат устройства РЗА, установленные на оборудовании и линиях напряжением 6 кВ и выше, в том числе и выполненные с реле прямого действия, в форме механических АПВ и АВР и т.п.
2.2. Устройство может являться самостоятельной единицей учета, если оно содержит сигнальный элемент, по которому можно судить о его срабатывании.

3

Re: Устройство РЗА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
________________________________________
Единая энергетическая система
и изолировано работающие энергосистемы

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПРИ СОЗДАНИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) И  ЭКСПЛУАТАЦИИ
Общие требования


"устройство РЗА: Техническое устройство (аппарат, терминал, блок, шкаф, панель) и его цепи, реализующее заданные функции РЗА и обслуживаемое (оперативно и технически) как единое целое"

4

Re: Устройство РЗА

РД 34.35.516-89 не разъясняет, как учитывать МП УРЗА. Его давно пора пересмотреть.
Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Методические указания по учету и оценке работы релейной защиты и автоматики Единой энергетической системы России» (2010), в котором была предпринята попытка пересмотра, так и не был принят. А во всяческих отчетах, подаваемых наверх, фигурирует количество устройств РЗА разных видов.
При отсутствии нормальных указаний по учету на получение достоверной (единообразной) информации можно не рассчитывать.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Устройство РЗА

Одна из заморочек "системного" оператора. Пытались в свое время с началом перехода на МП УРЗА от исполнительного аппарата разъяснений в плане учета количественных показателей (всего лишь для отчета - Филькина грамота). Оказалось, что с заменой ЭПЗ-1636 + АУВ на ШЭ2607 016 мы вместо четырех УРЗА (ДЗ, ТЗНП, МТО, АПВ) получаем одно устройство. То же самое плюс РАС, ОМП, АОПО, контроль исправности соленоидов и т.д., и т.п. выполнено в одном терминале. Уменьшило это объем работ при задании параметров настройки? Фиг Вам. Хорошо хоть эта псевдоотчетность не приводит к сокращению численности персонала.