1 (2015-01-12 20:49:03 отредактировано Lekarь)

Тема: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

1. Стандарты по переключениям (в том числе и п. 6.1.5. "нового" ГОСТ Р 55608–2013) требуют, что масляные выключатели 6-10 кВ должны включаться/отключаться с помощью выносных пультов. Если мы производим замены масляных на вакуумные, то требование по выносным пультам автоматически снимается?

2. Что делать, если ресурс вакуумных выключателей, установленных порядка 10 лет назад длительное время не контролировался. А сейчас, как выяснилось, паспорта на выключатели читали невнимательно и коммутационный ресурс по коротким у них не больше 100. Грубо по прикидкам, осталось им немного работать, но чем следует руководствоваться, чтобы определить это "немного"?

2 (2015-01-12 21:47:05 отредактировано Волшебник)

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

По 1 пункту

Касаемо проекта, то в последнее время наметилась тенденция - заказчики просят управление ячеек 6-20 кВ выполнять с отдельного пульта (шкафа), расположенного в ЗРУ 6-20 кВ. 

У нас он фигурирует под аббревиатурой ШУВ 6-20 кВ (Шкаф управления выключателями 6-20 кВ)

по аналогии с ШУРом

В тоже время в других энергосистемах спокойно относятся к современным ячейкам КРУ с вакуумниками и КУ непосредственно на фасаде ячеек.

3 (2015-01-13 00:34:15 отредактировано kuper1983)

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

На вакуумный выключатель дается характеристика количество отключений от величины тока коммутации, так что надо знать точный ток отключения при каждом КЗ из этого по характеристики рассчитывают оставшийся срок службы. Ресурс по КЗ дан для максимальной отключающей способности выключателя, а ток КЗ мог быть ниже данного значения и соответственно количество отключений будет больше.

Дайте інструкцію та час побудую літак.

4

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

1. Определяйте с заказчиком. Насколько известно запрещающих норм нет.
2. Если не было учёта - то никак. Степень износа кинематики привода не даст достоверной информации.

5

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

Помню еще когда в эксплуатации на станции работал, дали мне задание перенести все управление по месту с фасада релейных отсеков ячеек ГРУ в отдельный новый шкаф, который размещался у входв в ГРУ, это был год так...2006 или 2007, там уже большая часть ячеек была ретрофитных, но тем не менее все переносили.
Сейчас в проектах всегда закладываем отдельные пульты.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

1. Требования дистанционного управления масляными выключателями были продиктованы исключительно заботой о безопасности персонала (при низком уровне масла выключатель может взорваться при отключении токов КЗ). В вакуумнике взрываться нечему - следовательно пульт не обязателен.
2. Коммутационный ресурс есть не только на вакуумные выключатели. Он есть у любого выключателя. Он определяется состоянием контактов и устройств для гашения дуги. Я очень сильно сомневаюсь, что Вам удастся убедить собственника в необходимости замены камеры из-за исчерпания ресурса. Вот если замеры состояния покажут, тогда быть может.

7

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

Novik пишет:

Вот если замеры состояния покажут, тогда быть может.

Замерять в вакуумнеке...ну-ну

8

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

Здравствуйте, опасность включения МВ с КУ ячейки заключается в том, что в основном после вывода фидера (создания необходимой схемы, тех. обсл.) при определенных условиях выключатель включается на близкое КЗ, это помимо разрушения МВ с выбросом масла опасно для дежурного. Если в проекте не заложен отдельный шкаф для управления выключателями, то обычно независимо для МВ или ВВ обычно имеется переносной пульт управления выключателем, а на РШ каждой ячейки выведен разъем для его подключения - это параллельно КУ ВВ.

Если не считались отключения КЗ ВВ, то у многих производителей вак. камер есть видимая метка, которая появляется при износе силовых контактов больше критичного, т.е. требуется замена ВК, в это же время, я думаю, и переходное R уже "уйдет" выше нормы.

9

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

РЫБАК пишет:

и переходное R уже "уйдет" выше нормы

Если браковать вакуумники по переходному сопротивлению - то не напасётесь камер. У многих типов вакуумных выключателей незначительное завышение R переходного относительно паспортных данных после пары тройки отключений КЗ нормальное явление.
По управлению вакуумниками по месту - посмотрите прайсы изготовителей ячеек 6-10кВ. Предложения по кнопкам управления с ячеек есть у каждого производителя.

10

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

РЫБАК пишет:

есть видимая метка

Дайте ссылку посмотреть на производителя.

11

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

Саня пишет:

Если браковать вакуумники по переходному сопротивлению - то не напасётесь камер. У многих типов вакуумных выключателей незначительное завышение R переходного относительно паспортных данных после пары тройки отключений КЗ нормальное явление.
По управлению вакуумниками по месту - посмотрите прайсы изготовителей ячеек 6-10кВ. Предложения по кнопкам управления с ячеек есть у каждого производителя.

Насчет эксплуатации высок. выключателя с завышенным переходным сопротивлением не согласен, не зря же есть четкая закономерность между Iном и Rконт., если отклонения незначительные есть способы (регулировка величины поджатия и т.д.), если не получается - имеете полное право браковать камеру. Беря на себя ответственность, Вы рискуете, т.к. будет увеличенный нагрев, особенно на вводах при больших токах нагрузки и при определенных условиях при отключении близкого КЗ последствия будут совсем другие.

12

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

aaa пишет:

Дайте ссылку посмотреть на производителя.

Знаю, что Рязанский завод производитель вак. камер КДВА помимо таблицы отключений, ставит риски на износ контактов  2мм и более, в ТИ ,наверное, есть (только на ном. ток 1000 А). Даже , если нет, то "глубокая" проверка выключателя, с контролем величин поджатия, хода контактов, дребезга, переходного даст информацию по необходимости замены камер.

13

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

РЫБАК пишет:

"глубокая" проверка выключателя, с контролем величин поджатия, хода контактов.

Тогда нужно конкретизировать для каких выключателей. Потому что целый ряд выключателей не позволяют произвести вышеописанные процедуры ввиду своей конструкции, это не заложено производителем.

14

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

РЫБАК пишет:

Насчет эксплуатации высок. выключателя с завышенным переходным сопротивлением не согласен

Если у вакуумника незначительно завышено переходное сопротивления нужно смотреть тенденцию изменения, сравнивая с предыдущими замерами. Если видно резкое увеличение - однозначно брак. Если, например по нормам 50мкОм, а у нас на протяжении 5 лет эксплуатации 60мкОм без намека на увеличении - в протокол 50мкОм и продолжаем работать.

15

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

Глянул сейчас на ГРУ с ретрофитом 2002 года. Из 36 ячеек с вакуумниками на данный момент 18 выключателей имеют завышенное переходное максимум на 15мкОм, где по одному, где по два полюса. Полет нормальный 12 лет. Бракуем если переходное вылетает за норму на 20-30мкОм. Таких случаев было 2.

16

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

Ваше право, успехов........

17

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

Novik пишет:

В вакуумнике взрываться нечему - следовательно пульт не обязателен.

Lekarь пишет:

Если мы производим замены масляных на вакуумные, то требование по выносным пультам автоматически снимается?

До первого перекрытия в отсеке вакуумного выключателя при производстве операций...

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

18 (2015-01-13 21:20:51 отредактировано Lekarь)

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

SVG пишет:

До первого перекрытия в отсеке вакуумного выключателя при производстве операций...

Уже были были, поэтому и спрашиваю.
Как раз те самые так называемые ретрофиты. При замене "масла" на вакуумник в КРУ, как правило удлинитель в виде выносного пульта рабочий. В процессе эксплуатации, оснований поддерживать его в рабочем состоянии нет. Указанный ГОСТ, перед выпуском если бы хоть кто-то из эксплуатационников читал, возможно бы и вычеркнул всего одно слово, обозначающее тип выключателя, а так как у нас ГОСТы сейчас менеджеры согласовывают, то и результат такой.
И вопрос про коммутационный ресурс из этой же оперы. Т.е. повреждения выключателей были, а причины неизвестны. Линии РЭСовские, воздушные, раньше было много отключений, учет никто не вел. А при 60-100% номинального тока отключения число отключений не так велико.

19

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

Lekarь пишет:

Т.е. повреждения выключателей были, а причины неизвестны.

Lekarь пишет:

Как раз те самые так называемые ретрофиты

С ретрофитными проблемы у нас и были. ИМХО, виноваты были коммутационные перенапряжения, неправильно выбранные ОПН и недостаточные изоляционные расстояния (в т.ч. отсутствие межполюсных перегородок).  Обычно у таких ячеек нет достаточной защиты персонала от воздействия дуги. Например, ячейки К-XII. Продукты горения дуги вылетают через их двери не меньше чем на метр. Несчастный случай при управлении выключателем с места гарантирован.

Lekarь пишет:

учет никто не вел. А при 60-100% номинального тока отключения число отключений не так велико.

Считать, что все отключения происходили с максимальным током КЗ на шинах.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

20

Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ

Евгений пишет:

Помню еще когда в эксплуатации на станции работал, дали мне задание перенести все управление по месту с фасада релейных отсеков ячеек ГРУ в отдельный новый шкаф, который размещался у входв в ГРУ, это был год так...2006 или 2007, там уже большая часть ячеек была ретрофитных, но тем не менее все переносили.
Сейчас в проектах всегда закладываем отдельные пульты.

В части такой идеи - не закладываете в проектах ячейки без кнопок и ключей управления на самой ячейке (кнопка аварийного отключения обязательно должна быть)? Нет кнопок управления на ячейке - гарантировано персонал рядом стоять не будет и соответствующие требования инструкций по безопасному нахождению персонала рядом с ячейкой сами собой отпадают.