21

Re: ОУ защит на синхронных генераторах

Резервные защиты блока - ДЗ и ТЗОП (а именно ТО) - ускоряются при выводе ДЗО ВН. Ускорение вводят по приемному дискретному сигналу, хотя не редким является ввод по установленному на двери шкафа переключателю.
Что касается ТЗНП от КЗ в сети ВН, то ускоряют всегда при неполнофазных отключениях выключателей ВН, имеющих пофазные приводы, чувствительную ступень защиты.
Грубую ступень защиты ускоряют при выводе ДЗО ВН (Хотя в литературе нигде такого требования в чистом виде не встречала. Но возможно объяснение кроется в том, что защита обеспечивает функции резервирования основных защит блока при КЗ на землю на сторонах блока, примыкающих к сетям с большим током замыкания на землю, в предположении недостаточной чувствительности к замыканиям на землю в сети ВН резервной защиты от многофазных КЗ, установленной на стороне генераторного напряжения.)