Тема: КЗ на выводах ФМЗО
Добрый день, коллеги!
Не люблю в пятницу вечером писать, ну да ладно...
Попали мне в руки случайно интересные осциллограммы, помогите разобраться что произошло.
Информации не много, и взять не откуда.
Место событий - ввода 10 кВ тр-тора вывода нейтральной точки с соединением обмоток "зигзаг с нулем" TEGE.
Событие первое: происходит КЗ на вводах ФМЗО, что за КЗ не ясно, информации у меня нет, знаю только что кабельные муфты поменять пришлось на вводах. После КЗ присоединение включают в работу. пол года все нормально, были пару раз ОЗЗ, ДГР все скомпенсировала.
Событие второе: через пол года происходит КЗ на вводах 10 кВ ФМЗО - муфта протекла. Осциллограммы прилагаю, только в таком виде есть.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9500/79966/thumb/p19bph4c2j1u8kfpt9kg17hh1mdi3.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9500/79966/thumb/p19bph4ktq1kov1o7i1mvg9581e7q4.JPG
Провели осмотр ФМЗО - результат на картинке + обрыв фазы А (произошел во время КЗ - один ввод ФМЗО - обугленный).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9500/79966/thumb/p19bph0fa21pgaonl1cfo16ff5ce2.JPG
Вопрос, что это было за КЗ??? Токи КЗ не велики, не могли они так раскорячить ФМЗО, неужели он в таком виде пол года стоял после первого КЗ (тогда проверок его не проводили)?
Мне если честно мерещиться однофазный КЗ, поведение векторов тока уж больно похоже - чистый однофазный КЗ без токов нулевой последовательности, которые через ФМЗО и ДГР замкнулись, но возможно ли такое?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9500/79966/thumb/p19bpgviha1mvh15nghd429q1a341.JPG