Тема: журнал по РЗиА и телемеханике
отправьте,пожалуйста, образец заполнения журнала РЗиА и телемеханики
|
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
1. В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника) и адреса электронной почты, на которую была регистрация.
2. Для восстановления доступа на форум можно также обращаться по средствам личных сообщений в телеграмме или ВК.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → журнал по РЗиА и телемеханике
|
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
отправьте,пожалуйста, образец заполнения журнала РЗиА и телемеханики
| Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
В соответствии с типовой инструкцией по организации и проведении работ в УРЗА от 2014г.
5.7.9. Кроме указанных в пунктах 5.7.5-5.7.7 мероприятий перед вводом устройства РЗА в работу делается запись в журнале релейной защиты, которая
должна содержать:
а) сведения о проведенной работе;
б) изменения в порядке обслуживания;
в) готовность к включению устройства в работу.
С записью в журнале РЗА должен ознакомиться весь оперативный персонал, в зону обслуживания которого входит вводимое устройство РЗА, и
расписаться об ознакомлении. Журнал РЗА должен периодически просматриваться в целях контроля правильности внесенных записей
руководством СРЗА и администрацией структурного подразделения, что также удостоверяется их подписями. Периодичность просмотра
устанавливается по местным условиям.
От себя лично для удобства работы в дальнейшем, (чтобы не листать папки с Заданиями, Протоколами, и т.д.), добавляем типы ТТ, Ктт, R изоляции, значения уставок защит, например:
20.02.2015г. В-10/Л-5
Произведена плановая проверка устройств РЗА в объеме проф. восстановления.
ТТ ТПЛ-10, Кт=100/5, ВАХ типовые, R изол. = 15 МОм. Уставки без изменений.
МТЗ: Iср.=6А, tср.=1,0с; МТО: Iср.=18А, tср.=0,1с; АПВ: tср.=3с.
Произведена комплексная проверка действия защит на МВ-10 и ЦС.
По тех. условиям РЗА В-10/Л-5 можно вводить в работу.
Инженер СРЗА подпись Фамилия, инициалы