Re: Снижение U 10кВ

Визуально виден разрыв ЛР ячейки №1? Возможно по факту ничего не отделено

22 (2015-02-07 11:36:39 отредактировано Yan)

Re: Снижение U 10кВ

ВВ-1 и являеся вводом от сети. но в данный момент на 2 месяца сеть отключена.
система режимного управления контролирует только РУ-0,4. с ВВ-1 взяты только дискреты положения выключателя.
ГПЭС произвводства "Звезда-Энергетика".
Томсон...она самая.
Разрыв виден визуально.

23

Re: Снижение U 10кВ

Yan пишет:

с ВВ-1 взяты только дискреты положения выключателя

Может они "шалят" а с ними и вся САУ?

24

Re: Снижение U 10кВ

была такая идея, но ее отмели сразу. При положении АВ-1 по низкой стороне в ручном режиме вся САУ бесполезна. ключ стоит в самом начале цепей управления. Тем более, что 2 года назад абсолютно по такому же алгоритму переключений, никаких просадок не наблюдалось.

25

Re: Снижение U 10кВ

как было у нас

ГПЭС, видимо, камминз не имеют статических характеристик и регуляторы у них настроены астатически с распределением мощности между машинами по параллельным связям, поэтому имеются понятные траблы при параллельной работе с сетью
для этого на камминз наворачивалась сверху Приблуда неродная фирмы Томсон, называемая - режимное управление, с помошью которой удавалосьь работать в параллель с сетью

режим параллельной работы контроллировался по положению выключателя ввода от энергосистемы
включен - параллельная, откл - автономная, причем когда параллельная работа с сетью, первичный регулятор фактически выводится из действия, а величина перетока меряется через ввод и резулируется в соответствии с уставкой импорт-экспорт, при этом регулирование достигалось непосредственно подачей газа. Типа переток больше уставки - уменьшить, меньше - хайло побольше открыть

что получалось когда выключатель ввода был включен, а с др. стороны линии отключен, например стоит уставка на выдачу.
система режимного управления смотрит что через ввод переток 0 и стремится увеличить переток и давай газу в хайло подавать, частота растет, машины по технолог8ии встают
обратная ситуация стоит уставка на потребление из сети, система режимного управления смотрит, что переток 0, она  стремится его уменьшить на  величину импорта, и уменьшает подачу газа, частота уменьшается, машины встают по технологии

для исключения таких перлов  расширяли функции делительной автоматики, чтобы ввод отключался, система понимала, что работа - автономная, регулятоор вводился, электроснабжение сохранялось

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Снижение U 10кВ

а можно поподробнее про расщирение функций делительной автоматики.потому что вродь как ситуация аналогичная и было бы неплохо попробовать последовать вашему примеру.

27

Re: Снижение U 10кВ

ну на вводе с сетью при параллельной работе вводится ДА
раньше штатно она была по снижению частоты или напряжения или появлению u2
добавили по повышению частоты

если с той стороны линии выключатель по к.л. причине отключился , то система режимного управления этого не понимает
и начинаются безобразия при этом
если

частота падает - делимся - автоном- регуляторы вводится
частота растет - делимся - автоном- регуляторы вводятся

28

Re: Снижение U 10кВ

будем пробовать думать и реализовывать.спасибо за совет.