Тема: Релсис и их РЗЛы
Кто то сталкивался микропроцессорными устройствами Киевского завода Релсис? Буду благодарен за отзывы и комментарии.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Релсис и их РЗЛы
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Кто то сталкивался микропроцессорными устройствами Киевского завода Релсис? Буду благодарен за отзывы и комментарии.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Четыре года назад устанавливал на ПС 6кВ несколько устройств РЗЛ-01-03 для работы с приводом ПП 67. простые устройства, программа понятна, работают до сих пор без нареканий. Единственный замеченный недостаток - при малом токе нагрузки -меньше1А вторичных, внутренний ИП не может обеспечить работу устройства, и при исчезновении питания от ШУ 220В РЗЛ отключался и зависал, т.е. при восстановлении питания ШУ не запускался.Возможно, этот глюк впоследствии устранили, не знаю. При питании только от токовых цепей работал нормально, но при исчезновении тока КЗ при отключении фидера не было записей в регистратор.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Релсис и их РЗЛы
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc