Re: Релейщики работают в смену ??

sanchesss_88 пишет:

Конечно я посмотрел схему, проводок подключил именно на тот клеммник, на который он предназначался, это был +220 В ШС для сигнализации "контроль цепей управления" (она как раз не работала). Просто в автомате ошибочно оказались объединены перемычкой блок-контакты сигнализации и схемы АВР-10кВ. В результате +220 В я подал на катушку реле времени АВР.

Я и имел ввиду, что я допустил ошибку. А если бы плюнул, то ни чего бы не произошло.

Кто ошибок то в работе не совершал???

вообще говоря если ты подключил провод в соответствии со схемой проектировщиков, то это не твоя ошибка ))
По идее перед тем как принимать в экплуатацию работу подрядчиков вы своим отделом/подразделением/службой должны были всей толпой )) как минимум проверить все схемы от них, а потом уже их подписывать, я же не говорю что они только после этого должны были работы проводить
В принципе если ошибка в проекте то вы вполне можете им претензии предьявить хотя бы неофициально (тк вы подписали - значит прняли - значит всё хорошо Default/smile=)) )

22

Re: Релейщики работают в смену ??

Реконструкция проводилась лет за 6 до подключения мной проводка. Тогда я ещё даже не понимал, что такое реле ICQ/ab:)

23

Re: Релейщики работают в смену ??

sanchesss_88 пишет:

Конечно я посмотрел схему, проводок подключил именно на тот клеммник, на который он предназначался, это был +220 В ШС для сигнализации "контроль цепей управления" (она как раз не работала). Просто в автомате ошибочно оказались объединены перемычкой блок-контакты сигнализации и схемы АВР-10кВ. В результате +220 В я подал на катушку реле времени АВР.

Я и имел ввиду, что я допустил ошибку. А если бы плюнул, то ни чего бы не произошло.

Кто ошибок то в работе не совершал???

releyshic пишет:

По идее перед тем как принимать в экплуатацию работу подрядчиков вы своим отделом/подразделением/службой должны были всей толпой )) как минимум проверить все схемы от них

Все равно тогда уж виноваты все, кто эту электроустановку обслуживает, включая начльство
Ты все сделал в соответствии со схемой, что и должен был как электромонтер
А то, что тебя выше критиковали, так это изза того, что ты так выразился, не обьяснив всего ))

24 (2015-02-14 18:26:14 отредактировано senior)

Re: Релейщики работают в смену ??

releyshic пишет:

а релейщиков ДЭМами на работу берут?

Я бы сказал так - возьмут с радостью. Но какой релейщик сделает 3 шага назад вместо 1 шага вперед? Релейщики иногда становятся диспетчерами в ОДС сетей или РДУ. На край - НСС или НСЭ или ДИП ПС 500 кВ. И то, больше из-за ЗП.

releyshic пишет:

или стараются обычных электромонтеров брать?

Считаю, что в РЗА не нужны электромонтеры как класс. Нужны инженеры. Монтеры нужны только для исключительных случаев - когда опытный человек без высшего образования. Этот исключительный случай постепенно сходит на нет.

25

Re: Релейщики работают в смену ??

senior пишет:

В рамках реформирования электроэнергетики (разделение по естественным монополиям генерация-магистральные сети-распредсети-диспетчерское управление) возникали и возникают проблемы в части грамотности оперативного персонала. В определенные периоды аварийность по вине оперативного персонала возрастала. Кажется проскакивала шальная мысль запустить в смену релейщика вместе с дежурным. Задачи - сопровождать(контролировать) переключения в части РЗА, оперативно устранять неисправности в течение смены.

Только не вместе с дежурным, а вместо, т.е. 2 в 1

Трижды убийца тот, кто убивает мысль
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Релейщики работают в смену ??

УРЗА пишет:

Только не вместе с дежурным, а вместо, т.е. 2 в 1

Нет, именно вместе. Ибо менеджмент разумный понимал, что релейщик вместо дежурного - это самолет вместо такси.

27

Re: Релейщики работают в смену ??

senior пишет:

Я бы сказал так - возьмут с радостью. Но какой релейщик сделает 3 шага назад вместо 1 шага вперед? Релейщики иногда становятся диспетчерами в ОДС сетей или РДУ. На край - НСС или НСЭ или ДИП ПС 500 кВ. И то, больше из-за ЗП.

Я бы сказал зависит от начальников в ПМЭС, т.к. чтобы "хорошего" релейщика подготовить надо лет 5, еще надо его отправлять на курсы различные, как правило, в столицу, наставнику время и силы вложить, а ДИПом можно стать через 1-2 года работы ДЭМом даже на ПС 500кВ, были прецеденты. Дело не только в зарплате, график для многих более удобный, отсутствие разъездной работы, еще смена кончилась - едешь домой, а не остаешься на пуск АТ до 6 утра субботы.. Вот и хотели многие стать ДЭМами даже после инженерной должности в РЗА, но не пущали их переводом, а через увольнение опасно - могли бы вполне и не принять, чтобы другим не повадно было.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

28

Re: Релейщики работают в смену ??

flash74 пишет:

Я бы сказал

Есть в Ваших словах правда.

29

Re: Релейщики работают в смену ??

senior пишет:

Считаю, что в РЗА не нужны электромонтеры как класс. Нужны инженеры. Монтеры нужны только для исключительных случаев - когда опытный человек без высшего образования. Этот исключительный случай постепенно сходит на нет.

А откуда возьмутся Инженеры РЗА если не через работу электромонтером РЗА после ВУЗа?
Конечно есть службы РЗА, которые в офисе сидят, но я думаю это другая категория инженеров, которые далеки от экплутации

30 (2015-02-15 09:25:27 отредактировано releyshic)

Re: Релейщики работают в смену ??

flash74 пишет:

Дело не только в зарплате, график для многих более удобный, отсутствие разъездной работы, еще смена кончилась - едешь домой, а не остаешься на пуск АТ до 6 утра субботы.. Вот и хотели многие стать ДЭМами даже после инженерной должности в РЗА, но не пущали их переводом, а через увольнение опасно - могли бы вполне и не принять, чтобы другим не повадно было.

О том и речь!
Я вот сейчас стою перед выбором: пойти Электромонтером на завод и в ближайшем будущем перейти в смену (чего я и хочу - работать в смену) или пойти Электромонтером РЗА в обслуживание подстанций 35, 110
К слову, у меня высшее "Электроэнергетические системы и сети", хотя учился 3 курса на релейке и диплом у меня "РЗА блока генератор-трансформатор ТЭЦ", группы нет
В то время как должностей обычных электромонтеров дофига и больше со сменым графиком
Я хочу в ближайшем будущем работать именно СМЕННО, в идеале 1/3! Сменный график работы даёт возможность подрабатывать, уделять внимание своим хобби интересам, мож какойто бизнес открыть небольшой (а может и большой Default/smile=)) ), также существует огромная экономия времени за счет снижения общего времени на дорогу на/с работы, тк смены намного реже пятидневки
Вот я и хочу понять, куда лучше податься? И много ли должностей со сменными графиками работы есть, куда будучи электромонтером РЗА можно попасть (и лучше не фантастичных вроде РДУ, ЦДУ)

31

Re: Релейщики работают в смену ??

У сменной работы тоже есть недостатки: здоровья она не прибавляет, долго проработав там будут проблемы со сном ночью, за это и платят больше. Если больше привлекают условия труда, то не стоит идти в РЗА, туда надо идти, если есть призвание, что ли. Но как писал senior, релейщика с радостью возьмут в дежурные, если, опять же уладите орг. вопросы с руководством, и понимать больше будете, чем другие оперативники.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

32

Re: Релейщики работают в смену ??

flash74 пишет:

релейщика с радостью возьмут в дежурные, если, опять же уладите орг. вопросы с руководством,

а что за орг вопросы? и как их улаживать?

flash74 пишет:

Если больше привлекают условия труда, то не стоит идти в РЗА, туда надо идти, если есть призвание, что ли.

а если и то и то?? но условия труда важнее ))

33 (2015-02-16 06:09:16 отредактировано nkulesh)

Re: Релейщики работают в смену ??

Я был релейщиком, инженером МСРЗАИ, потом диспетчером (ОДС предприятия сетей), потом снова релейщиком так или иначе, до пенсии. В диспетчеры ушёл из-за детей, маленькие были, два мальчика. Ездил много, предприятие большое. Жена сказала: "или-или". Ну, обычная история. На четыре года ушёл сидеть в смену, сначала нравилось - именно график, потом заскучал, начал "дубеть". Но дети быстро растут, и я вернулся. Вернулся с удовольствием, никогда не жалел.
Идти оперативником без опыта работы, начинать с этого опасно и для вас, и для других. Поверьте, нужен житейский и профессиональный опыт, осторожность, это только с опытом и возрастом приходит. Это, конечно, моё "оценочное суждение". При внешней простоте работы оперативником и разного рода плюсах (постоянное место работы, много свободного времени, хорошая зарплата) есть существенный минус - первая серьёзная ошибка станет и последней. На ГЭС, где проработал последние пять лет, трех дежурных (только ДЭМ ОРУ) уволили после ошибок по вине персонала, начальник ОЭС умер от инфаркта (в 43-то года). В общем, всё на свете чего-то да стоит, за всё приходится платить.
Не встречал в составе смен релейщиков. Можно предположить такое в подразделениях СО (РДУ, ОДУ), в грозовой или пожароопасный сезон, чтобы не искать и не вызывать каждый день (и особенно - ночь) специалистов. Мне такие случаи не известны. Обычно  устраивают что-то вроде дежурства на дому, и вызывают в любое время.

34

Re: Релейщики работают в смену ??

releyshic пишет:

А откуда возьмутся Инженеры РЗА если не через работу электромонтером РЗА после ВУЗа?

В дипломе что написано? Инженер? Вот и нужно быть инженером. И приходить в сети на должность инженера без категории. Я сделал именно так - пришел в АО-энерго инженером без категории, занимался всеми защитами, в основном ЭМ, в моем подчинении был электромонтер (с бешеным резюме, но захотел так). А монтеры пусть у нефтяников трудятся. И у монтеров вообще куча сложностей - по закону монтером нельзя работать даже после ВУЗа - нужны корочки, профессиональные курсы. Спецодежду им выдавай дугостойкую, плати им всякие вредности т.п. Предприятия сами себе создают сложности.

releyshic пишет:

Конечно есть службы РЗА, которые в офисе сидят, но я думаю это другая категория инженеров, которые далеки от экплутации

Вы похоже не знаете как устроены предприятия сетей. В службе РЗА "в офисе" есть народ, но он почти постоянно выездной - на приемки от наладчиков, на плановые работы по сложным устройствам РЗА (например ПДЭ-2000, ВЧ-каналы, УПАСК разных типов и т.п.) ибо нет спецов на местах. Когда они "в офисе" - у них куча дел по документациям разным - проекты, инструкции, перечни, расчеты по уставкам и т.п.

35

Re: Релейщики работают в смену ??

senior пишет:

В службе РЗА "в офисе" есть народ, но он почти постоянно выездной - на приемки от наладчиков, на плановые работы по сложным устройствам РЗА

Вроде контора одна,а насколько по разному устроено все.В офисе,как правило,начальник и его зам +расчетный отдел + работник,занимающийся планами,графиками.Некому выезжать,навыки практической работы ими давно утрачены,да и не приветствуется это,по простому сказать,им запрещено заниматься ТО.Тоже самое и в службе РЗА МЭС.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

36

Re: Релейщики работают в смену ??

scorp пишет:

Вроде контора одна,а насколько по разному устроено все.В офисе,как правило,начальник и его зам +расчетный отдел + работник,занимающийся планами,графиками.Некому выезжать,навыки практической работы ими давно утрачены,да и не приветствуется это,по простому сказать,им запрещено заниматься ТО.Тоже самое и в службе РЗА МЭС.

Да, Гена, так и устроено. В МЭСе - да, они не лезут руками. А вот в ПМЭС - я сам иногда лезу, плюс высокочастотники, даже зам.главного иногда ))) Вот такие дела. Ну и у нас в энергосистеме так сложилось - мой первый начальник сам иногда ездил на проверки (чаще послеаварийные). Не есть хорошо конечно, но так не теряется навык, а это полезно. Всегда в службе есть инженера, которые подстрахуют, закроют дыры, выполнят поставленную задачу в общем.

37

Re: Релейщики работают в смену ??

senior пишет:

В дипломе что написано? Инженер? Вот и нужно быть инженером. И приходить в сети на должность инженера без категории.

В реальности же после универа трудно попасть сразу же на инженера. И если попадается возможность начать с электромонтера на крупном объекте, то лучше ею воспользоваться.

38

Re: Релейщики работают в смену ??

releyshic пишет:

а что за орг вопросы? и как их улаживать?

Пост #27 про это.

releyshic пишет:

а если и то и то?? но условия труда важнее ))

В вопросе и содержится ответ:)

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

39

Re: Релейщики работают в смену ??

senior пишет:

даже зам.главного иногда

в нашей деревне эта должность называется зам.гл инж. по ИТС, и он не релейщик.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

40

Re: Релейщики работают в смену ??

scorp пишет:

в нашей деревне эта должность называется зам.гл инж. по ИТС, и он не релейщик.

У нас зам.главного, курирует ИТС, ЦУС-СОТУ и РЗА и он релейщик.