1

Тема: !!! Уставки ШДЭ 2801

Добрый день! Подскажите пожалуйста какое максимальное значение уставки можно выставить в шкафу ШДЭ 2801 для 3 ступени дистанционной защиты?
Исполнение шкафа 5А, в книжке нашел минимальное значение уставки - 0,5; 1; 2. Кратность регулирования - не менее 45; Ктт = 1000/5; Ктн = 1100;
То есть минимальное значение (первичных) Z = Zвт*(Кu/Ki)= 0,5*(1100/200) =2,75 Ом. А как она ограничена сверху? Заранее спасибо.

2

Re: !!! Уставки ШДЭ 2801

90 Ом

Long Live Rock'n'Roll

3

Re: !!! Уставки ШДЭ 2801

High_Voltage пишет:

90 Ом

вторичных.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: !!! Уставки ШДЭ 2801

Т.е. первичных 90*(1100/200) = 495 Ом?