1 (2015-03-11 20:31:59 отредактировано Тимур)

Тема: Отключение СД

Добрый день, коллеги. Прошу консультации.
При посадке напряжения на питающей линии 110кВ - на предприятии отключился поршневой компрессор (синхронный ЭД) 6кВ, по защите минимального напряжения ЗМН (tсз=1,5 сек.).
При последующем пуске компрессора (через 2 минуты после отключения по ЗМН) - произошло отключение вводного АВ возбудителя (сработала защита "от КЗ ротора" на независимый расцепитель катушки отключения АВ возбудителя).
После включения вводного АВ возбудителя и сброса всех ошибок - компрессор включили в работу успешно.

Не могу понять почему ток ротора вырос, и вследствие этого сработала защита "от КЗ ротора".
Осциллограммы пуска СД прилагаю - по статору и по ротору.

Буду благодарен за любую помощь.

Post's attachments

с ВУ - Останов от ВУ (ротор).jpg 173.38 Кб, 2 скачиваний с 2015-03-11 

с ВУ - Останов от ВУ (статор).jpg 188.73 Кб, 2 скачиваний с 2015-03-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Отключение СД

Давайте осциллограммы в оригинальном формате с указанием регистратора. Там информации можно больше найти.

3 (2015-03-11 21:42:59 отредактировано Тимур)

Re: Отключение СД

doro пишет:

Давайте осциллограммы в оригинальном формате с указанием регистратора. Там информации можно больше найти.

В папке "программы" - сама программа, в папке "история" - осциллограмма №63 "Откл. от ЗМН", №64 - "Откл. от КЗ ротора".
Возбудитель Аникрон Т07.

Post's attachments

ВУ Аникрон.7z 2.44 Мб, 11 скачиваний с 2015-03-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: Отключение СД

посмотрите книгу Беляева по противоаварийной автоматике в узлах с СД большой мощности или автоматика и защита на пс с сд и чрп большой мощности
там есть глава "предотвращение излишних отключений СД с бесщеточными возбудителями БВУ и срывов АПВ СД"
возможно, это Ваше

5

Re: Отключение СД

Тимур пишет:

В папке

А не найдется осциллограмма успешного пуска?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Отключение СД

Добрый вечер.

Просмотрел осциллограммы успешных пусков №56 и №58 - классические пуски СД с щёточным возбуждением. По осциллограмме неудачного пуска №64, могу сказать, что при пуске не видно что включался тиристорный ключ (мы его наблюдаем на №56 и №58), который шунтирует обмотку ротора. После подачи возбуждения, такое ощущение, что открылся данный ключ и возбудитель не смог вести регулирование - не видел адекватную реакцию машины (изменения тока статора, косинус,...) при воздействии на него возбуждением.

Возможные причины. Если, как Вы говорите, что машина до этого отключалась по ЗМН, можно предположить, что оперативный персонал при не полностью "сквитировал" аварийные / предупредительные сигналы после посадки напряжения и какой-то элемент остался в промежуточном состоянии и не понимал что происходит.

Предлагаю переслать осциллограмму наладчикам на завод-изготовитель - посмотрим, что они нам скажут. Как будут известны результаты - отпишитесь на форуме.