21 (2015-03-16 22:32:48 отредактировано retriever)

Re: Объединение резистивной нейтрали с компенсированной

И компенсирующий реактор, и резистор - включены в нейтраль трансформатора (обычного или нейтралеобразующего).

Трансформатор этот симметричен. Через элемент в нейтрали протекает сумма токов, In=Ia+Ib+Ic. Т.е. этот элемент можно виртуально "вынести" в первичную схему, заменив везде In на Ia+Ib+Ic, т.е. свести заземленную через какое-то сопротивление (активное или индуктивное) нейтраль к глухозаземленной, при этом в ветви на землю будет последовательно включенный симметричный трехфазный магнитосвязанный элемент (типа как линия).

Поэтому в первом приближении, я так думаю, из-за резистора или реактора несимметрия возникнуть не может - они изменяют параметры сети симметрично.

Может, это какой-то резонансный процесс?
Или, быть может, перекос идет из-за сильного перетока по не очень симметричному ф.315, допустим, из-за разности позиций РПН на трансформаторах разных ПС?
Или, может, группы соединений у трансформаторов разные (хотя это уже совсем)?

22

Re: Объединение резистивной нейтрали с компенсированной

никаких проблем при обединении резистивной и компенсированой нейтрали быть не должно.
резистор просто "подавит" катушку.
для кратковременых переключений нет смысла городить автоматику отключения резистора.

23

Re: Объединение резистивной нейтрали с компенсированной

retriever пишет:

Поэтому в первом приближении, я так думаю, из-за резистора или реактора несимметрия возникнуть не может - они изменяют параметры сети симметрично.

Согласен с retriever,  высокоомный резистор включенный параллельно ДГР, снижает перенапряжения в сети как при кратковременных дуговых замыканиях(улучшаются условия погасания дуги ), так и при работе сети с несимметрией емкостей до 30-40% для обеспечения напряжения на нейтрали в несимметричных режимах не выше нормированного Un=0,7Uф. Возможно несимметрия идет от Ф.315. Без хотя бы упрощенной  схемы сети, трудно разобраться. Я например до сих пор не понял, когда блокируется регулятор, при параллельной работе, или раздельной работе тр-ров

24

Re: Объединение резистивной нейтрали с компенсированной

Zgruk пишет:

Нету никаких осциллограм, да и вряд ли будет. Со стороны компенсированной нейтрали подстанция старинная и не в лучшем виде, т.к. ее нам на баланс отдали несколько лет назад, до этого ею владел завод, для которого подстанция не в приоритете.
А с другой стороны хоть и стоят микропроцессоры, но для диспетчеров да и моего начальства эта проблема выеденного яйца не стоит.

Добавлено: 2015-03-16 07:49:17


Тут вы к сожаленью сильно ошибаетесь. В компенсированной нейтрали в идеале тока вообще не должно быть. А с резистором ток будет и может даже быть очень большой. Правда у нас высокоомное заземление, потому ток все же порядка десятков ампер, что тоже немало.
Все же интересно у кого можно поинтересоваться о таком случае либо почитать где-то в литературе, потому как я пока процесс сам не понимаю.

Правильно! Маленько подзабыл.!

25

Re: Объединение резистивной нейтрали с компенсированной

Zgruk пишет:

Нету никаких осциллограм, да и вряд ли будет. Со стороны компенсированной нейтрали подстанция старинная и не в лучшем виде, т.к. ее нам на баланс отдали несколько лет назад, до этого ею владел завод, для которого подстанция не в приоритете.
А с другой стороны хоть и стоят микропроцессоры, но для диспетчеров да и моего начальства эта проблема выеденного яйца не стоит.

Добавлено: 2015-03-16 07:49:17


Тут вы к сожаленью сильно ошибаетесь. В компенсированной нейтрали в идеале тока вообще не должно быть. А с резистором ток будет и может даже быть очень большой. Правда у нас высокоомное заземление, потому ток все же порядка десятков ампер, что тоже немало.
Все же интересно у кого можно поинтересоваться о таком случае либо почитать где-то в литературе, потому как я пока процесс сам не понимаю.

Да. Я согласен, что  "В компенсированной нейтрали в идеале тока вообще не должно быть.", но я добавлю то, что гальваническая развязка делается для того чтобы нигде не было токов утечки. Значит и в резистивной сети не должно быть утечек.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Объединение резистивной нейтрали с компенсированной

grsl пишет:

никаких проблем при обединении резистивной и компенсированой нейтрали быть не должно.

в случае ОЗЗ на ПС с компенсир.нейтралью отключаться будет ф.315 на ПС с резистивной нейтралью

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

27

Re: Объединение резистивной нейтрали с компенсированной

Zgruk пишет:

Несколько проходных ТП или РП и может какие отпаечные ТП.

Если на отпаечных подстанциях выполнена компенсация реактивной мощности,а такие требования обязательны к двигательной нагрузке потребителей, есть вероятность несимметрии батареи конденсаторов. На потребительских ПС за ними следят не шатко не валко.