Re: Объединение резистивной нейтрали с компенсированной
И компенсирующий реактор, и резистор - включены в нейтраль трансформатора (обычного или нейтралеобразующего).
Трансформатор этот симметричен. Через элемент в нейтрали протекает сумма токов, In=Ia+Ib+Ic. Т.е. этот элемент можно виртуально "вынести" в первичную схему, заменив везде In на Ia+Ib+Ic, т.е. свести заземленную через какое-то сопротивление (активное или индуктивное) нейтраль к глухозаземленной, при этом в ветви на землю будет последовательно включенный симметричный трехфазный магнитосвязанный элемент (типа как линия).
Поэтому в первом приближении, я так думаю, из-за резистора или реактора несимметрия возникнуть не может - они изменяют параметры сети симметрично.
Может, это какой-то резонансный процесс?
Или, быть может, перекос идет из-за сильного перетока по не очень симметричному ф.315, допустим, из-за разности позиций РПН на трансформаторах разных ПС?
Или, может, группы соединений у трансформаторов разные (хотя это уже совсем)?