GRadFar пишет:У нас два трансформатора на одном ОРУ в параллель включать запрещено было - из-за разницы в мощности. А здесь вообще непонятки.
то два транса на одной подстанции. У нас разные подстанции и в параллель входят только на время переключений. Нагрузка может быть запитана только с одной из подстанций.
А смысл в схеме? Что она даст? Вообще в принципе можно достать при необходимости большой. Повторюсь - ф.315 представляет обычную линию 10кВ. Несколько проходных ТП или РП и может какие отпаечные ТП.
GRadFar пишет:В настройки попасть нереально, особенно если компенсированная сеть много меньше резистивно заземленной.
Так и есть. Автоматика ДГК на подстанции с компенсированной нейтрали не работает. В этом и был первоначальный вопрос. Как это объяснить диспетчерам и в первую очередь самому себе, потому как указывал коллега выше такое сплошь и рядом.
ANTi_13 пишет:Во-первых, что значит "в параллель" по стороне 10кВ? На время переключений? Так и фиг может с ними, с этими 15% перекоса.
Во-вторых, появление 15% перекоса (если это основной вопрос) - может быть связано с многими факторами, в том числе с схемой соединения ДГК, особенно с "чистотой" контактов в нейтрали ДГК. Я бы в первую очередь туда смотрел. А вообще, например, в Минских кабельных сетях (МКС) сплошь и рядом такое: объединение сетей с резистором и ДГК. При такой схеме главное выводить ЗНЗ, которое в такой ситуации может работать неселективно.
ПС В МКС при таких "объединениях" сетей, никаких перекосов напряжений не наблюдалось.
Не знаю даже и как ответить на вопрос "что значит в параллель")) Ф.315 с одной стороны подключен к одной подстанции, а с другой стороны - к другой. Выходит на время переключения питания на этом ф.315 две подстанции подключены друг к другу по стороне 10кВ.
По поводу "фиг с ним, с этими 15%". Я склонен мыслить как и вы. А вот диспетчера совершенно другого мнения. К тому же все же существуют режимы когда ф.315 будет запитан с подстанции с компенсированной нейтралью и тогда там ни о какой компенсации речи не будет, потому как при перекосе больше 15% автоматика ДГК блокируется. Стандартная логика.
И вот у нас перекос наблюдается.
SVG пишет:В параллель только на время переключений? Получается, что после того, как фидер перебросят на другую ПС с ДГР, тогда на ней получается перекос? А когда фидер работает от своей ПС с резистивным заземлением, то всё везде хорошо. Так?
Именно так дело и обстоит.
SVG пишет:А не она ли вносит перекос? Емкость ведь стоит, которая создаёт небольшой перекос. Если б она на другой фазе стояла, может и всё нормально было бы.
Давайте определимся в понятиях. Автоматика никакого перекоса не вносит, я имею в виду блок РЗА типа БАНК( у нас именно он стоит). И без ф.315 компенсация работает идеально. Перекос минимальный. Сеть скомпенсирована. В том то и вопрос. Почему с одной стороны у нас перекос, а с другой стороны линия не отключается. И вообще что стоит проверить на подстанции с резистивным заземлением, где все вроде работает нормально.