1 (2011-05-09 13:17:41 отредактировано Никита Любимов)

Тема: Выбор РЗ

Приветствую. Пишу диплом на тему "Электроснабжение и РЗА кустовой насосной станции" и собственно нужна помощь в выборе РЗ.  Преподаватель по РЗ посоветовал брать блоки фирмы Механотроника (БМРЗ), Радиус Автоматика (Сириус), ABB (Spac), Siemens (Siprotec). Что из этого выбрать? Желательно с хорошей документацией. В дипломе буду защищать силовой трансформатор ТМ-4000/35.

2

Re: Выбор РЗ

ICQ/ab:)
Берите оборудование российского производителя, с литературой будет наверняка проще.

На форуме сможете получить подсказки по Радиусу, по ЭКРА, Бреслеру и АББ-СПАК, представители этих фирм тут постояно, наверное и Мехатроники, но они скрытные :-)),

по забугорным тут подскажут по АББ, Сименс, Арева, GE

3

Re: Выбор РЗ

Спасибо большое!
Выбор пал сириус-т. ICQ/ab:) Если у кого-нибудь завалялась какая-нибудь документация или схемы к нему, то поделитесь пожалуйста. Будет интересно все, что касается этой РЗ.

4

Re: Выбор РЗ

Сначала на сайт загляните:
http://rza.ru/production_s_sirius2_new.htm

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5 (2011-05-09 18:46:31 отредактировано beyond)

Re: Выбор РЗ

Благодарю, полезная ссылка. ICQ/ab:)

И вопрос такой возник... Как будет действовать защита, если на высокой стороне установлены за место выключателей отделители с короткозамыкателями? Допустим межвитковое кз, защита подает сигнал на коротказамыкатель, тот создает кз на линии 35кВ, и выключатель ГПП отключает линию. Правильный ход мыслей? И вообще, оправдана ли установка отделителя с короткозамыкателем на высокой стороне или лучше установить выключатель?
Схема подстанции:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7550/thumb/p15vamo4ab1ntt7chblgdmuur41.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7550/thumb/p15vamo4ab1ntt7chblgdmuur41.jpg

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2011-05-09 19:20:06 отредактировано doro)

Re: Выбор РЗ

beyond пишет:

Благодарю, полезная ссылка. ICQ/ab:)
...И вопрос такой возник... Как будет действовать защита, если на высокой стороне установлены за место выключателей отделители с короткозамыкателями?...

Отделитель с короткозамыкателем - деревенщина советских времен, от бедности.В те годы самым крутым первичным аппаратом был МКП-110 (или 35). Недостаток - довольно высокая по сравнению с ОД и КЗ стоимость, к тому же - обслуживание (раз в сколько-то лет - замена масла). Но вот один тонкий вопрос: а вдруг выключатель откажет?
Но об этом - если дополнительные вопросы зададите.

7

Re: Выбор РЗ

Doro, нормальнео решение. Дешево и сердито. Позволяет очень быстро построить П/С (2-3 месяца) и запитать новых потребителей, простота первичной схемы, требуется мало места для размещения П/С (что очень актуально в городско сети и т.д.).

Топикстартеру: при КЗ в ТР или на его выводах срабатывают РЗ ТР и подают сигнал на замыкание короткозамыкателя (в сети с глухозаземленнной нейтралью - на однофазное КЗ, в сети с изолированной нейтралью на 2-х фазное КЗ). НО вот это действительно анахронизм. Далее срабатывают защиты в голове линии и отключают ток КЗ. В бестоковую паузу отключается отделитель поврежденного ТР и затем АПВ выключателя линии снова подает напряжение на линию (АПВ ставят на воздушные линии с несколькими ТР отпайками).

В совреммой реализации, на линии ставят оптику (или ВЧ-канал) с 2 командами:
1 - ая команда, команда телеотключения выключателя в голове линии при КЗ в ТР (без выдержки времени), с выдержкой времени 0.3-0.4 с, подается команда на включение короткозамыкателя (резервное воздействие на случай отказа ВЧ апаратуры).
2-ая команда, блокирующая команда на срыв АПВ линии при отказе отделителя трансформатора.

8

Re: Выбор РЗ

Eсть такая историческая тема, в ней много сказано о сладкой парочке: за, против.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =508794110

9

Re: Выбор РЗ

Благодарю за ответы. Много интересного узнал ICQ/ab:)
Правильно ли я понимаю, что целесообразный вариант экономия/надежность это установка ВЧ-канала в качестве основной защиты, и ОД+КЗ как резервная? Может кто встречал такую связку в нефтяной промышленности?
И тут еще смущает то, что объект относится к 1 категории надежности. Может в каких то нормативных документах говорится что-нибудь по этому поводу?

10

Re: Выбор РЗ

Одно уточнение ВЧ-канал или оптика - это не основная защита, а всего лишь замена искусств КЗ в сети (поэтому это телемеханика, а не защита).

11

Re: Выбор РЗ

beyond пишет:

и ОД+КЗ как резервная?

На напряжении 35 кВ в цепи трансформатора устанавливаются выключатели. Короткозамыкатель без отделителя обеспечивает УРОВ и резервирования защит.

12

Re: Выбор РЗ

Спасибо, остановился на варианте с выключателями и короткозамыкателями в качестве резерва.

13 (2011-05-13 11:43:24 отредактировано beyond)

Re: Выбор РЗ

Подскажите пожалуйста, какое газовое реле устанавливают в трансформаторах ТМ-6300/35?