1

Тема: 2 комплекта ПА

В ГОСТ Р 55105-2012 про противоаварийную автоматику есть пункт 4.1.12: ПА должна обеспечивать выполнение своих функций при любом отказе одного устройства ПА, не связанном с аварийным событием, требующим срабатывания ПА.
А что это значит? Это значит надо 2 комплекта?
В моем случае есть АОСН (автоматика ограничения снижения напряжения), значит нужно применить 2 компекта АОСН?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: 2 комплекта ПА

Diklak пишет:

В моем случае есть АОСН (автоматика ограничения снижения напряжения), значит нужно применить 2 компекта АОСН?

В общем и целом

Diklak пишет:

В моем случае есть АОСН (автоматика ограничения снижения напряжения), значит нужно применить 2 компекта АОСН?

Есть ещё п.6.3
6.3 В случае аппаратного совмещения в одном устройстве нескольких
функций ПА:
- неисправность или отказ одной из функций не должны приводить к
неправильному действию или отказу других функций и устройства в целом;
- функции ПА должны дублироваться другим устройством.

Так что наличие двух комплектов - (как принято говорить, основного и резервного, хотя они просто взаиморезервируют друг друга) - получается необходимо.