1 (2015-04-14 12:02:45 отредактировано вадим)

Тема: РПН на ТПГ

Добрый день, коллеги!
Подскажите есть трансформатор плавки гололеда с устроством РПН, питающий ВУПГ. Необходимости в автоматическом изменении коэффициента трансформации как мне кажется не т.к. нагрузка статичная. А есть ли необходимость в ручном дистанционном управлении РПН (АСУТП или панель с ключами). Мне кажется что нет, но обсновать НТД не могу.

2

Re: РПН на ТПГ

Одно из двух:
Или никто не сталкивался с установкой ТПГ на схеме плавки постоянным током, что маловероятно.
или вопрос настолько глупый что никто не считает нужным даже ответить.

3 (2015-04-20 15:47:25 отредактировано asidnenko)

Re: РПН на ТПГ

Добрый день!
Сталкивались. Ставили ключи для возможности ручной регулировки/дистанционно из АСУТП. Автоматику не предусматривали.
ВУПГ может не заработать при пониженном/повышенном первичном напряжении, от сюда и необходимость ручной регулировки.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: РПН на ТПГ

спасибо